屋顶金属承重构件设自动喷水灭火系统保护问题
lgmpjh
lgmpjh Lv.2
2002年08月18日 19:33:07
只看楼主

《高规》第5.5.1条、第5.5.2条规定屋顶采用金属承重构件可以设置自动喷水灭火系统保护。请教各位: 1、喷头设在金属承重构件的上方还是下方(受火面还是背火面?) 2、管道如何固定? 3、采用闭式还是开式系统?什么类型喷头好? 4、喷水强度如何取? 5、由于金属会导热,其作用面积怎么取?

《高规》第5.5.1条、第5.5.2条规定屋顶采用金属承重构件可以设置自动喷水灭火系统保护。请教各位:
1、喷头设在金属承重构件的上方还是下方(受火面还是背火面?)
2、管道如何固定?
3、采用闭式还是开式系统?什么类型喷头好?
4、喷水强度如何取?
5、由于金属会导热,其作用面积怎么取?
免费打赏
lgmpjh
2002年08月19日 12:08:51
2楼
请各位赐教。信箱:lgmpjh@163.net
回复
gaven
2002年08月19日 14:32:55
3楼
大家好,我是一位即将去“给水排水专业”读书的学生,我不知道这个专业前景如何,想换一个专业,请问有这个必要吗?(如果有谁能提供帮助,后生在此将感到无比荣幸与感激)
回复
q131427
2002年08月20日 17:09:25
4楼
1在下方。在上方有这种可能吗?在屋顶上方不就是露天吗/
2、固定可去大超市看看。
3、用闭式,直立式喷头
4、强用中危险1
5、同4
回复
liliway
2002年08月25日 14:59:07
5楼
非常同意楼上朋友的看法。其实规范要求设喷淋的意图重在保护金属结构,以免火灾时受热很快坍塌。