请问穿电线管缚设的表示方法是不是:(4*2.5)MT20,这种表达方式到底对不对,请各位指教!谢了先!
请问穿电线管缚设的表示方法是不是:(4*2.5)MT20,这种表达方式到底对不对,请各位指教!谢了先!
2楼
没见过这样的表示方法.是不是用在什么比较特殊的场所.一般的表示方法有:FC*沿地板缚设;CC沿顶板缚设;WC是沿墙缚设
回复
3楼
2楼的可能是理解错我的意思,我是问布线时穿什么护套管的表示方法:
比方说在管径为DN20时,如穿低压流体输送用钢管(也就是我们平时说的焊接钢管)表示为SC20;穿普通碳素钢电线套管表示为MT20;套接扣压示薄壁钢导管(也就是我们平时说的TC管)则表示为KBG20;不知道这们表示对不对,请大家帮帮忙。
回复
4楼
套接扣压示薄壁钢导管(也就是我们平时说的TC管)则表示应为JDG20表示,如:CAD图例
回复
5楼
楼上的兄弟,我就是这个意思,能否请你解释一下你所标注的含意吗?
BV-2X2.5,JDG16-QA/PA
其中JDG是 ?
QA/PA又是 ?
还有,请问我标注的对不对?
回复
6楼
以下是引用boy1234boy在2006-02-25 14:55:13.0发表的内容:
2楼的可能是理解错我的意思,我是问布线时穿什么护套管的表示方法:
比方说在管径为DN20时,如穿低压流体输送用钢管(也就是我们平时说的焊接钢管)表示为SC20;穿普通碳素钢电线套管表示为MT20;套接扣压示薄壁钢导管(也就是我们平时说的TC管)则表示为KBG20;不知道这们表示对不对,请大家帮帮忙
没错,我们也是这样表示的。
JDG: 套接扣压示薄壁钢导管 ,QA/PA是导线敷设部位的标注的方式。
回复
7楼
这种表示方法不对的
回复
8楼
QA/PA是导线敷设部位的标注的方式。
到底指的是什么敷设部位呀??六楼的怎么不说清楚!!
回复
9楼
QA/PA是老式的标注方式,现在几乎不用了
QA应该沿墙暗敷,至于PA我也没整明白
回复
10楼
PA就是棚顶暗敷
回复
11楼
电力电缆的型号及品种主要有以下几个方面:
35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法
1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。
2.用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。
3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。
4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的阿拉伯数字。如VV42-10 3×50表示铜芯、聚氯乙稀绝缘、粗钢线铠装、聚氯乙稀护套、额定电压10kV、3芯、标称截面积50mm2的电力电缆。
电力电缆型号各部分的代号及其含义
1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。
2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。
3.内护层:V代表聚氯乙稀护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套;F氯丁橡胶护套。
4.特征:D不滴流;F分相;CY充油;P贫油干绝缘;P屏蔽;Z直流。
5.控制层:0无;2双钢带;3细钢丝;4粗钢丝。
6.外被层:0无;1纤维外被;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。
7.阻燃电缆在代号前加ZR;耐火电缆在代号前加NH。
充油电缆型号及产品表示方法
充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成。自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构从里到外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示。绝缘种类、导体材料、内护层代号及各代号的排列次序以及产品的表示方法与35kV及以下电力电缆相同。如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、铜带径向加强、无铠装、聚氯乙稀护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆。
充油电缆外护层代号含义为
1.加强层:1代表铜带径向加强;2代表不锈钢带径向加强;3钢带径向加强;4不锈钢带径向、窄不锈钢带纵向加强。
2.铠装层:0无铠装;2钢带铠装;4粗钢丝铠装。
3.外被层:1纤维层;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套
穿焊接钢管敷设 SC
穿电线管敷设 MT
穿硬塑料管敷设 PC
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 FPC
电缆桥架敷设 CT
金属线槽敷设 MR
塑料线槽敷设 PR
钢索敷设 M
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设 KPC
穿金属软管敷设 CP
直接埋设 DB
电缆沟敷设 TC
混凝土排管敷设 CR
AB/沿或跨梁(屋架)敷设
BC/暗敷在梁内
AC/沿或跨柱敷设
CLC/暗敷在柱内
WS/沿墙面敷设
WC/暗敷在墙内
CE/沿天棚或顶板面敷设
CC/暗敷在屋面或顶板内
SCE/吊顶内敷设
ACC/暗敷在不能上人的吊顶内
ACE/在能进人的吊顶内敷设
F/地板或地面下敷设
回复