请教:建规9.1.3--6
fly160178081
2010年12月07日 08:46:18
来自于通风排烟
只看楼主

建规中:地下室房间总建筑面积大于200平方米或一个房间面积超过50平方米,且经常有人停留或可燃物较多,应设置排烟设施。请教:200平方米是指计算防火分区中需排烟房间的和排烟的走道面积之和,还是指包含需要排烟房间的面积之和超过200平方米?

建规中:地下室房间总建筑面积大于200平方米或一个房间面积超过50平方米,且经常有人停留或可燃物较多,应设置排烟设施。请教:200平方米是指计算防火分区中需排烟房间的和排烟的走道面积之和,还是指包含需要排烟房间的面积之和超过200平方米?
免费打赏
snail_yin
2010年12月07日 09:00:08
2楼
200平方米是指计算防火分区中需排烟房间的和排烟的走道面积之和。
回复
shi198705
2011年01月10日 14:28:11
3楼
200平方米是指计算防火分区中需排烟房间的和排烟的走道面积之和。
其中的房间面积是最大的房间还是所有的房间之和
回复
cui4515
2011年01月10日 15:04:11
4楼
所有的房间之和
回复