图纸简介: 本项目是某污水处理站施工图设计,采用A/O法+过滤本项目设计处理污水量为:500m/d ,设计回用中水量为:300m/d 。处理后回用的水应达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》。回用水主要用于绿化。 附件名:20062211140490478346.zip 文件大小:525K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本项目是某污水处理站施工图设计,采用A/O法+过滤
本项目设计处理污水量为:500m/d ,设计回用中水量为:300m/d 。处理后回用的水应达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》。回用水主要用于绿化。



附件名:20062211140490478346.zip

文件大小:525K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
akang
2006年02月24日 21:11:22
2楼
图纸画的很认真,工艺也比较合理。建议:
1、格栅底下不要做调节,不然很难清淤。格栅口应左移,不然难以吊装。
2、各种穿孔管道要细算,不然效率比较低。
3、加药可以放在过滤前面。
4、格栅缝隙10mm就够了。
5、调节池1-1剖面画反了,整套图纸剖面部分不是很到位,看图比较困难。
回复
lixifeng
2006年02月24日 21:14:39
3楼
找了好久,好啊,赶紧下下来看看,在结合评论,一定长进不少!
回复
cloud147
2006年02月24日 21:31:19
4楼
兄弟 你那个是什么工程
运行费用不低啊
我觉得在保持水质的情况下可以适当减少一些工艺
回复
zz2003
2006年02月25日 10:31:18
5楼
先下了看看才能作评论了,只看图纸数量,应该挺全的!
回复
zhangyuewu1959
2006年02月25日 16:51:57
6楼

回复
8851322
2006年02月26日 11:01:44
7楼
我下载不了啊
回复
lidaguo
2006年02月26日 13:13:33
8楼
实际上施工图画得较合理,工艺布置和构筑物布局合理,大的方面应该不错,但存在以下几个方面的不足:
1、支架间距与填料间距不一致。
2、加药装置作用不明,应该是消毒吧。
3、沉淀池有效沉淀高度偏小。
4、建筑物一览表中,底部标高与顶部标高数据搞反了。
最后请问一个问题:2跌水井示意图中间两个对称的两个圆代表什么?
回复
lxh6322508
2006年02月26日 15:04:33
9楼
谢谢