请教新区排水规划!
waterboy
waterboy Lv.5
2002年08月16日 11:58:33
只看楼主

现做一新区排水规划,总面积为144公顷,不知做规划要详细到什么程度?在平面图上只标管径、流向行不行。是否连坡度、埋深都要表明?

现做一新区排水规划,总面积为144公顷,
不知做规划要详细到什么程度?
在平面图上只标管径、流向行不行。
是否连坡度、埋深都要表明?
免费打赏
lzf222
2002年08月16日 20:19:05
2楼
反正我们院是要标的,包括地面标高,管内底标高,管径坡度都要
回复
goodsheep
2002年08月16日 22:04:14
3楼
是总规? 控规? 还是详规?

各个阶段要求的深度不同的,最起码的是一些排水出路,控制点高程要有
回复
gpsht
2002年08月16日 23:04:08
4楼
不要。只要标流向和管径。同济大学的标法。
回复
pblin
2002年08月17日 09:22:55
5楼
同济大学出的图纸很粗,基本上没什么实用价值!它只适合做总规。
回复
wedg
2002年08月17日 09:59:49
6楼
一般只要标控制点的管低标高,管径和排水方向就可以了!
回复
waterboy
2002年08月17日 17:18:46
7楼
我想还是不要标得太细的好。
标得太细的话,
要是不让我们做施工图,
那不是掉得大?
而且以前规划给我们的提资图
也是只有管径、流向的。
回复
浮游生物
2002年08月18日 22:07:42
8楼
走向,估算一下管径,我觉得就可以了。
控规如按规定都要标齐的,不过我觉得没必要,都干了市政干吗呀。
回复
goodsheep
2002年08月19日 07:39:45
9楼
我觉得控制点的埋深起到校验作用,看看此区域排水能否顺利往下游排放,
不必每个都标。

流向要标,坡度大概随地形定各平均坡度,因为坡度没定死,所以管径也
大概定一下,定干管的就行。
回复
mabing
2002年08月20日 21:49:01
10楼
没坡度你咋定管径
回复
goodsheep
2002年08月20日 23:16:47
11楼
大致随地形的坡度,如果平原地区,按照最小坡度
回复