现做一新区排水规划,总面积为144公顷,不知做规划要详细到什么程度?在平面图上只标管径、流向行不行。是否连坡度、埋深都要表明?
现做一新区排水规划,总面积为144公顷,
不知做规划要详细到什么程度?
在平面图上只标管径、流向行不行。
是否连坡度、埋深都要表明?
2楼
反正我们院是要标的,包括地面标高,管内底标高,管径坡度都要
回复
3楼
是总规? 控规? 还是详规?
各个阶段要求的深度不同的,最起码的是一些排水出路,控制点高程要有
回复
4楼
不要。只要标流向和管径。同济大学的标法。
回复
5楼
同济大学出的图纸很粗,基本上没什么实用价值!它只适合做总规。
回复
6楼
一般只要标控制点的管低标高,管径和排水方向就可以了!
回复
7楼
我想还是不要标得太细的好。
标得太细的话,
要是不让我们做施工图,
那不是掉得大?
而且以前规划给我们的提资图
也是只有管径、流向的。
回复
8楼
走向,估算一下管径,我觉得就可以了。
控规如按规定都要标齐的,不过我觉得没必要,都干了市政干吗呀。
回复
9楼
我觉得控制点的埋深起到校验作用,看看此区域排水能否顺利往下游排放,
不必每个都标。
流向要标,坡度大概随地形定各平均坡度,因为坡度没定死,所以管径也
大概定一下,定干管的就行。
回复
10楼
没坡度你咋定管径
回复
11楼
大致随地形的坡度,如果平原地区,按照最小坡度
回复