关于400V低压合环问题
sss19830816
2010年12月06日 17:33:09
只看楼主

大家好,对于400V低压合环,你们是怎么操作的?前提条件我描述一下,两条110KV进线来自不同的变电站,但是属于同一网络,经过两级变压器(110kv 10kv)(10kv 0.4kv),如题,需不需要110先合环?大家分析下!学习

大家好,对于400V低压合环,你们是怎么操作的?前提条件我描述一下,两条110KV进线来自不同的变电站,但是属于同一网络,经过两级变压器(110kv 10kv)(10kv 0.4kv),如题,需不需要110先合环?大家分析下!学习
免费打赏
zyz8438
2010年12月06日 21:40:04
2楼
最好是逐级进行合环!避免断路器无法承受穿越电流(即所谓的合环电流)。
回复
sss19830816
2010年12月07日 20:47:57
3楼
我也是这么认为的,但是我们的领导持不同意见,没法跟他们交流!他们没有规程的概念!
回复
zyz8438
2010年12月07日 23:50:14
4楼
你们领导是电气出身吗?不是叫他一边凉快去!
回复
boeing_s
2010年12月08日 09:48:25
5楼
应该说不是电气出身的话,就请他一边喝茶去:victory:
回复
amdintellive
2010年12月08日 14:25:48
6楼
400KV
这种变压器要装设瓦斯保护啊?好像一般的设计有没做做啊
回复
tank-----no.1
2010年12月08日 19:37:06
7楼
这样的领导是因为没有出过事,你就听他的,出了事后他就听你的了。:lol :lol
回复
zhengru1983
2010年12月08日 19:46:07
8楼
领导的想法是很难让人猜透的,要不你就是领导了
回复
冬天的雨
2010年12月08日 20:58:47
9楼
必须从高压到低压逐级合环
回复
houlaiyuan
2010年12月09日 18:04:40
10楼
最好是逐级合环,电源来自两个配电所还是不要好了。我听说是有的地方需要测环流做什么记录。我所接触的几个大变电所都是逐级合环的,不过我也做过上面没合环我们自己自合环试验,合环电流不是很大(但前提是两台同一规格的变压器)
回复
xdetect
2010年12月09日 20:51:25
11楼

看仔细了:楼主说的是“关于400V低压合环问题”