大家好,对于400V低压合环,你们是怎么操作的?前提条件我描述一下,两条110KV进线来自不同的变电站,但是属于同一网络,经过两级变压器(110kv 10kv)(10kv 0.4kv),如题,需不需要110先合环?大家分析下!学习
大家好,对于400V低压合环,你们是怎么操作的?前提条件我描述一下,两条110KV进线来自不同的变电站,但是属于同一网络,经过两级变压器(110kv 10kv)(10kv 0.4kv),如题,需不需要110先合环?大家分析下!学习
2楼
最好是逐级进行合环!避免断路器无法承受穿越电流(即所谓的合环电流)。
回复
3楼
我也是这么认为的,但是我们的领导持不同意见,没法跟他们交流!他们没有规程的概念!
回复
4楼
你们领导是电气出身吗?不是叫他一边凉快去!
回复
5楼
应该说不是电气出身的话,就请他一边喝茶去:victory:
回复
6楼
400KV
这种变压器要装设瓦斯保护啊?好像一般的设计有没做做啊
回复
7楼
这样的领导是因为没有出过事,你就听他的,出了事后他就听你的了。:lol :lol
回复
8楼
领导的想法是很难让人猜透的,要不你就是领导了
回复
9楼
必须从高压到低压逐级合环
回复
10楼
最好是逐级合环,电源来自两个配电所还是不要好了。我听说是有的地方需要测环流做什么记录。我所接触的几个大变电所都是逐级合环的,不过我也做过上面没合环我们自己自合环试验,合环电流不是很大(但前提是两台同一规格的变压器)
回复
11楼
看仔细了:楼主说的是“关于400V低压合环问题”
回复