1.3*95+2*50配250A开关2.3*120+2*70配250A开关3.3*1505+2*95配250A开关A指额定电流大家选择一下,哪种配合好点?谢谢大家
1.3*95+2*50配250A开关
2.3*120+2*70配250A开关
3.3*1505+2*95配250A开关
A指额定电流
大家选择一下,哪种配合好点?
谢谢大家
2楼
第二种好一点,但注意电缆载流量与敷设环境有关的
回复
3楼
一般情况下第二种配合可以。但是还要考虑:电缆的负载情况、电缆的敷设方法,输电的距离、运行的环境温度……等因素。根据我手头的资料,这三种电缆在空气中明敷、30°C时载流量分别为238A、276A、319A。你可以按我上面提到的因素考虑选择。
如果工作做得再仔细一点,进行压降核算,然后确定用那一种。
回复
4楼
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算
当然是第一种了
不过现场温度 湿度 敷设方法 都有影响
回复
5楼
第二中好点 单载流量要看敷设环境 温度等的影响
回复
6楼
其实怎么配合要看具体情况,电缆多敷设在桥架里面可能就会有系数,就要粗些,不一而论
回复
7楼
谢谢大家了,我也觉得第2种靠谱点!再次谢过!
回复
8楼
电缆载流量与敷设环境有关的.
回复
9楼
为什么按开关容量选择电缆呢?
不管开关还是电缆都是要满足负载的要求的.应该按照负载的功率选择开关的大小,再综合电缆的长度\运行环境选择电缆的截面.
开关和电缆搭配再好,不满足负载的要求就没意义了.
回复
10楼
第二种好,如果负载率大的话要选择第三种
回复
11楼
我选择第二种
回复