如题,比如说:PT柜,电容补偿柜,联络柜等,越具体越好,谢谢各位高手了。
如题,比如说:PT柜,电容补偿柜,联络柜等,越具体越好,谢谢各位高手了。
2楼
去看书好了
回复
3楼
你这样提问一般人就不愿意回答了.因为要答需要至少一二百个字,而且你自己一点观点也没提出.最好问些磋商性的或有点个性的.
回复
4楼
建议楼主弄点奖分我们再回答
回复
5楼
1、PT柜的作用:高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等
2、电容补偿柜的作用:按照供配电规范规定,高压供电的系统,平均功率因数不得低于0.9;低压供电的工厂,平均功率因数不得低于0.85;如果达不到上述要求,就必须装设人工补偿装置。最普遍的采用的无功功率补偿措施,就是装设移相电容器。而电容补偿柜内装设的就是移相电容器,它就是用来对系统进行无功补偿的,也就是用来提高系统的功率因数。
3、母联柜的作用:高压供配电系统,一般都是2回母线进线,采取单母线分段运行的方式,这个母联柜就是1段、2段之间的联络柜。它的作用是:此母联柜除具有分断隔离开关的作用外,还装有继电保护装置(综保装置),除能切除负荷电流或故障电流外,还可自动分、合闸,母线检修时不会引起正常母线段的停电,可直接操作分段断路器,拉开隔离开关进行检修,其余各段母线继续运行,在母线故障时,分段断路器的综保装置动作,自动切除故障母线。(合环运行的情况下)。简单的说,母联柜的作用就是:1、当1段、2段各单独运行时,这时1段进线失电,而1段母线无故障,还需要继续运行,这时就可以合上母联柜的断路器,用2段电源带整个1段、2段,这样就可以保证连续生产运行的需要。2、当1段上带有很大的负载,如钢铁厂的高炉鼓风机电机(一般都在20或30MW以上)在起动时,就可以用母联柜将1段、2段合环运行后再起动风机,减轻用一个进线电源的负担,防止产生大的压降,影响别的运行设备。
回复