抗震设计混凝土框架梁是否按双筋计算?
dinleehong
dinleehong Lv.4
2010年12月06日 10:08:49
只看楼主

请高手帮忙解决

请高手帮忙解决
wzw20516
2010年12月06日 12:39:36
2楼
根据混凝土结构设计原理书中的内容,先按单筋计算,若其超筋则可按双筋计算,一般来说,梁截面的弯矩较大的话需要按双筋计算。
回复
cpxmy123
2010年12月07日 13:53:24
3楼
按计算 单筋不过 就双筋
回复
hexiaoyan4232
2010年12月07日 16:34:07
4楼
此话题讨论人员较少,我是来看看的。
回复
wushl2001
2010年12月07日 17:19:50
5楼
按双筋经济一点,Gscad说他自己是考虑受压筋,PKPM貌似没考虑。
回复
nmsjz
2010年12月08日 10:34:15
6楼
双排就不必考虑了吧,要是三排的话,需要考虑一下h0
最好还是不要配三排筋,梁的延性不好,施工也麻烦的,加大一点截面很容易就解决问题的
回复
雪刃
2010年12月08日 18:45:12
7楼
做结构的还是要保守点,按单筋算吧,如果超筋就加大截面嘛:lol
回复
ougaogong
2010年12月08日 23:56:07
8楼
翼缘的作用比压筋作用大的多,怎么不去考虑那个?
回复
mintion
2010年12月09日 09:14:03
9楼
现在最新版本的pkpm已经可以考虑压筋的作用了。
回复
liyueyun_123
2010年12月14日 21:54:20
10楼
跨中一般(包括SATWE)都安矩形
回复
jgzr
2010年12月15日 21:37:58
11楼
PKPM软件好像可以考虑,是当配筋率大于2%时吧,希望楼主看看PKPM技术措施,应该有说明
回复

相关推荐

APP内打开