冷负荷指标在95W/平方米可以采用顶板辐射供冷吗?
doj
doj Lv.2
2006年02月23日 14:50:23
来自于制冷技术
只看楼主

热负荷指标为25W/平方米,冷负荷指标在95W/平方米,可以采用独立新风采暖吗?刚看得说采用独立新风式辐射空调系统末端,必须保证冷负荷指标在5095W/平方米以下,而且建筑必须接近欧洲II类建筑节能标准,不知道这个欧洲II类建筑节能标准是多少阿?请指教。多谢。

热负荷指标为25W/平方米,冷负荷指标在95W/平方米,可以采用独立新风采暖吗?刚看得说采用独立新风式辐射空调系统末端,必须保证冷负荷指标在5095W/平方米以下,而且建筑必须接近欧洲II类建筑节能标准,不知道这个欧洲II类建筑节能标准是多少阿?请指教。多谢。
免费打赏
linac
2006年02月23日 16:02:58
2楼
室内显热负荷是多少?
回复
doj
2006年02月23日 16:41:50
3楼
这个没有仔细算啊,因为现在还没有建成,只是给了个初步的估计,您的意思是如果新风可以分担一大部分冷负荷的话就还是可以的?
回复
linac
2006年02月23日 17:40:07
4楼
关键是算,指标只是一个大概的指导意义,跟你的室内显热,人员密度,新风指标,新风温度都有关。而且也没必要全部冷顶板,如果部分房间达不到,上风机盘管。