图纸简介: 初次做请各位指教! 附件名:20062221140600042166.zip 文件大小:557K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
初次做请各位指教!
附件名:20062221140600042166.zip
文件大小:557K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
发表一点个人看法,图例中总电源箱的符号和弱电箱的符号相同,有线电视的分配网络不是很合理,连续的三个二分配的分配方式,会增加系统反射,用四分配加二分配,或者干脆就是用六分配,网络方面我认为还是把交换机放在中间层比较好些,虽然在一层距离也可能不超,但是放在中间层应是最好方式,配电方面:既然是展厅,(因为我参加过一些展馆的设计)插座回路的线径是不是应该再增大一下,当然我不知道这个展厅的用途,是自己用还是对外经营,最好留一下三相插座。
回复
3楼
上面分析很合理,本人初入此行,多多关照。
回复
4楼
谢谢!各位的提醒!很有道理。
回复
5楼
弱点分公司扶绥躲过杀
回复
6楼
rdtgweythtryre
回复