用途:同一个三相四线供电回路,设计两套计量装置分别分时段时间电度累加记录。 设计:时间控制器(1只)+继电器(2)+接触器(2)+两个电表 这样的设计可以不可以实现上面的功能? 如果可以实现,时间控制器选择什么样的,它怎么控制继电器? 继电器如何与接触器连接,选什么样型号好? 电表应该选择5-20A的三相表计 继电器触点 10A 220VAC用没有其它更好的实现方法?谢谢各位老师指点。
用途:同一个三相四线供电回路,设计两套计量装置分别分时段时间电度累加记录。
设计:时间控制器(1只)+继电器(2)+接触器(2)+两个电表
这样的设计可以不可以实现上面的功能?
如果可以实现,时间控制器选择什么样的,它怎么控制继电器?
继电器如何与接触器连接,选什么样型号好?
电表应该选择5-20A的三相表计
继电器触点 10A 220VAC
用没有其它更好的实现方法?
谢谢各位老师指点。
2楼
呵呵,有个办法!用一个微电脑时间控制器(一般电气商店有售,一百多块钱,内有说明书),可以设定那个时间段动作,来控制一个继电器的断开和闭合,继电器的常开触点来控制一个接触器A,常闭触点来控制另一个接触器B!那么A,B接触器分别来控制电表A,B的投入和退出不就可以了!
回复
3楼
谢谢老师的细心指点!
回复
4楼
可以看看这个图
回复
5楼
呵呵,这不是我的图吗?
回复
6楼
弟愚钝想对4楼指出有一点不妥:因为二个接触器切换时要造成负载的瞬间失电,故应考虑用二个继电器(楼主方案中也有二个继电器),另外说一句题外话,这种分时计量的电度表市场上多了去,为什么想出这么个鸟办法?
回复
7楼
是有瞬间失电,如何避免?
分时计量的电度表 什么型号或牌子的?
回复
8楼
楼上的兄台丰谷表你没见过吗?DTF系列.供电局多的是,不过现在已改为电子计量表了.
回复
9楼
对楼上图更改如下,可保证不间断供电.
回复
10楼
呵呵
回复
11楼
严重同意六楼意见
回复