求助:关闭电视机漏保就会出现跳闸
shimusic
shimusic Lv.2
2010年12月05日 09:26:55
来自于照明工程
只看楼主

邻居家里出现了个怪事,只要关掉电视机,漏保就会跳,白天一般跳两三次,晚上一两次,但是保持电视机开着就不会出现以上状况.试过把所以电器都拔掉,但只要是开着电视就不会跳,关掉电视就跳.

邻居家里出现了个怪事,只要关掉电视机,漏保就会跳,白天一般跳两三次,晚上一两次,但是保持电视机开着就不会出现以上状况.试过把所以电器都拔掉,但只要是开着电视就不会跳,关掉电视就跳.
免费打赏
shimusic
2010年12月05日 15:19:00
2楼
没有人提供点建议吗
回复
yunhai-wang
2010年12月05日 19:59:07
3楼
拔掉电视试一试 如果不跳 修电视 还跳修插座
回复
shimusic
2010年12月05日 20:42:14
4楼
你都没仔细看,都说拔掉插头也不行,这么简单的当然能想到,只要开着电视就不跳
回复
老灰兔子
2010年12月06日 23:30:36
5楼
换掉漏电开关!
回复
hero_2008
2010年12月07日 11:19:47
6楼
问题不在电视机。查查线路、插座、漏保开关
回复
zfwkkgzjs
2010年12月07日 22:58:32
7楼
有点奇怪了,不是开电视机跳,而是关电视机跳。我想问下楼主关电视机时是不是又带动了什么负载呢。或者是你关电视机后用了更大的负载,超出了漏电开关的额定电流,
回复
njanqun
2010年12月08日 09:39:45
8楼
根据你的描述,我理解,并不是一关电视就跳,所以跳漏保和电视应该没有直接的联系,不要被表面现象迷惑.问题多数在漏保上.