各位老师。。我遇到了个问题想请教大家一下。。
ghana008
ghana008 Lv.3
2006年02月23日 10:04:27
只看楼主

各位老师。。我遇到了个问题想请教大家一下。。现在我有系统饿3相短路电流,怎么可以换算成单相短路电流。。这个工程是电厂220KV出线至开关站的工程

各位老师。。我遇到了个问题想请教大家一下。。
现在我有系统饿3相短路电流,怎么可以换算成单相短路电流。。
这个工程是电厂220KV出线至开关站的工程
免费打赏
ghana008
2006年02月23日 14:26:44
2楼
短路计算选取电网的大开机方式进行计算,发电机取暂态Eq’恒定模型;变电站负荷模型取50%电动机,50%恒阻抗;厂用负荷模型取65%电动机,35%的恒阻抗。
计算结果:2010年
计山220KV 短路容量14702.7 短路电流36.9
开关站220KV 短路容量 8065.4 短路电流20.2
电厂1G机端短路容量983.8 短路电流 41.2
2G机端短路容量983.8 短路电流 41.2
回复
ghana008
2006年02月23日 14:30:44
3楼
我有系统饿3相短路电流,怎么可以换算成单相短路电流。。
这种计算是怎么算出的,各位老师 能给讲讲吗?