变电所散热量的问题
专业电气人
2006年02月23日 09:18:40
只看楼主

变电所设计给通风提散热量条件时,变压器是否只提负载损耗+空载损耗?高压柜、低压柜的怎么提呀?

变电所设计给通风提散热量条件时,变压器是否只提负载损耗+空载损耗?高压柜、低压柜的怎么提呀?
tcchezhong
2006年02月23日 10:16:35
2楼
变电所设计给通风提散热量条件时,变压器是只提负载损耗+空载损耗.
高压柜、低压柜的提事故通风。
回复
雨过天晴
2006年02月23日 10:47:58
3楼
给通风专业提设备发热量。
回复
专业电气人
2006年02月23日 11:14:31
4楼
高压柜、低压柜不提发热量么?事故通分怎么提?
回复
edwinner
2006年02月25日 22:47:18
5楼
钢铁设计手册上有部分说明,请参看
回复
专业电气人
2006年02月27日 16:11:00
6楼
我没有这本书,你有电子版么?
回复
netling
2006年02月27日 18:13:12
7楼
干式变压器安装图集中有一相是按变压器的容量所需的通风面积,上面很清楚的
回复
qdfdcsj
2006年02月28日 12:55:13
8楼
工业与民用配电设计手册第三版上有
高压开关柜:200W/台
低压开关柜:300W/台
高压电容器柜:3W/kvar
低压电容器柜:4W/kvar
回复
专业电气人
2006年02月28日 14:16:48
9楼
多谢了。
回复