定流量水系统是指系统中循环水量保持不变,当空调负荷变化时,通过改变供回水温差来适应。定流量系统负荷侧能量调节方法是加电动三通阀。后一句意思不就是变流量么 这两句话不互相矛盾么 求解释 谢谢!
定流量水系统是指系统中循环水量保持不变,当空调负荷变化时,通过改变供回水温差来适应。定流量系统负荷侧能量调节方法是加电动三通阀。后一句意思不就是变流量么 这两句话不互相矛盾么 求解释 谢谢!
2楼
呵呵 没人回 我来回一下吧 加三通,它总的循环水量还是不变的 只是在盘管那边旁通了 故还是定流量 变流量一般是加二通 直接关闭盘管的流量 从而改变了系统的循环水量
回复
3楼
定流量和变流量是有针对性的,比如末端变流量,主机变流量。不能单说一个变流量系统。楼主说的是末端变流量主机定流量系统。
回复
4楼
严格的说,用三通阀的系统也不是绝对定流量的,无非是流量变化范围相比采用两桶阀的系统要小的多。
回复