请教烟感器设置位置及个数
guan_gg
guan_gg Lv.2
2006年02月22日 15:30:54
来自于防雷减灾
只看楼主

8x8米跨,850梁高,中间井字梁高600,设几个感烟探测器,位置如何?是如何确定保护面积的?还有自动报警规范后面附录2的图是什么意思?

8x8米跨,850梁高,中间井字梁高600,设几个感烟探测器,位置如何?是如何确定保护面积的?还有自动报警规范后面附录2的图是什么意思?
免费打赏
zhh_1977
2006年02月22日 21:52:11
2楼
8x8米跨,什么意思?看不懂你多少面积,64?
回复
guan_gg
2006年02月23日 08:32:38
3楼
是的,64平米
回复
okkey
2006年02月23日 11:06:07
4楼
层高?

在每个梁高600构成的梁间空间装设一个烟感,按火灾自动报警系统设计规范附录B、C进行选择
回复
guan_gg
2006年02月23日 19:33:54
5楼
层高4.5m,大于600的梁高每个梁间要设一个吧.200-600的应该不用每个梁间都设.如果梁下安装怎么样,我想在600井字梁对角设2个,如何?
回复
fuzhoumeiqi
2006年02月24日 15:36:39
6楼
认真看一下GB50116,讲的好象很清楚。如果你的梁大于600的话要设置4个才可以
回复
davidelec
2006年03月01日 12:35:05
7楼
你的楼板多厚?
回复

相关推荐

APP内打开