高规说十八层以下的塔式住宅可设双阀双栓,那么一栋十二层的单元式住宅,其公共面积非常小,只有楼梯平台处可设消火栓,此处可否设一双阀双栓?曾咨询过本地消防局,他们说从道理上讲可以,个人认为也可以,只不过规范没说,不好表态。不知道各位同仁设计二类单元式住宅时是怎么做的

高规说十八层以下的塔式住宅可设双阀双栓,那么一栋十二层的单元式住宅,其公共面积非常小,只有楼梯平台处可设消火栓,此处可否设一双阀双栓?曾咨询过本地消防局,他们说从道理上讲可以,个人认为也可以,只不过规范没说,不好表态。
不知道各位同仁设计二类单元式住宅时是怎么做的
免费打赏
mesgi
2002年08月12日 22:56:40
2楼
我认为单元式住宅可按多个塔楼挨着看待。
回复
visitor
2002年08月13日 02:45:45
3楼
双栓双阀单龙带加消防卷盘组合型,没办法。
要死抠规范再加一个电梯前室不计入系统的消火栓的话,这楼没法设计。
回复
hnlc
2002年08月13日 08:07:07
4楼
楼上,二类也要加消防卷盘?
回复
linyinong
2002年08月13日 09:02:50
5楼
本人认为:可以仅每设一单栓,因为楼上或楼下的消火栓可以拉过来使用,但消防前室应单设一消火栓。目前在南京这种做法比较普遍。
回复
fff
2002年08月13日 13:38:42
6楼
双阀双栓是可以的
回复
q131427
2002年08月13日 14:54:04
7楼
双阀双栓在实在没办法满足两股水柱时使用时是可以的
回复
q131427
2002年08月13日 14:55:24
8楼
如大空间的厂房,又因为工艺关系不允许明设在柱上,那么留给你放置消火栓的位置只有四周的墙,除了双出口没办法满足的。
回复
sss_111
2002年08月13日 18:05:26
9楼
建议采用单阀单栓的设置二股水拄同时到达(上、下二层设置在楼梯半平台)。
回复
visitor
2002年08月13日 22:16:38
10楼
1、高层建筑消火栓强调同层两股水柱
2、对消防卷盘的设置并无一类和二类的区分

这样的问题最好找个编制规范的老师来解决 :)