求教:两台水泵轮换原理
tscjd
tscjd Lv.3
2010年12月03日 13:50:23
只看楼主

广一牌gyk水泵控制器,型号gyk-27w-fs,自动轮换原理,没有用时间继电器的。有时间继电器的我明白,这个不明白,是否有轮换继电器,它的原理如何?谢谢!箱里有一个三相断路器,两个交流接触器,热保护,两个继电器(24v,220v)一个24v变压器,水位控制开关,万能转换开关,指示灯等。

广一牌gyk水泵控制器,型号gyk-27w-fs,自动轮换原理,没有用时间继电器的。
有时间继电器的我明白,这个不明白,是否有轮换继电器,它的原理如何?谢谢!
箱里有一个三相断路器,两个交流接触器,热保护,两个继电器(24v,220v)一个24v变压器,水位控制开关,万能转换开关,指示灯等。
免费打赏
lingxuct
2010年12月03日 17:39:36
2楼
应该有设备控制器的说明书吧?

如没有,则需要向厂家要。

要不到,只有自己查线了。
回复
鸭江绿水
2010年12月03日 18:07:41
3楼
是否指一台电机故障跳闸后自动转换到另外一台。这样是不需要时间继电器的。
回复
ccccyq
2010年12月03日 18:13:06
4楼
3楼所说的这个情况不叫自动轮换吧
回复
tscjd
2010年12月03日 23:12:37
5楼
两台水泵都正常运转,旧设备,没有说明书,继续求教。
回复
zyz8438
2010年12月04日 00:19:31
6楼


都正常运转,怎么轮换?应该是一台运行一段时间后自动停止,同时另一台启动运行,才叫轮换吧。
回复
ldtlhq
2010年12月04日 12:07:46
7楼
应该有个时钟控制器,控制轮换时间。
回复
yuhuabin
2010年12月04日 12:51:46
8楼
楼主是否可以拍一下相关照片上来!自动轮换,肯定需要切换的。不可能没有
回复
cqluhai96321
2010年12月04日 12:55:24
9楼
应该很简单呀,楼主好好看看
回复
tscjd
2010年12月04日 17:50:37
10楼
就是没有时间继电器才不明白,到时传图片上看看,应该肯定没有时间控制之类的元件,它是a机运转,断电后b机先运转,再断电后又a机运转,如此循环交替轮换工作,跟运转时间长短无关,疑惑!
回复
tscjd
2010年12月06日 13:34:09
11楼
照片-0128.jpg 照片-0126.jpg 照片-0125.jpg 照片-0127.jpg
回复

相关推荐