反渗透膜壳与泵的接头处渗水
zhanghui429
2010年12月03日 10:18:17
只看楼主

昨天去一个工地,观察一个中水回用系统。当高压泵的压力大于0.7MPA时,膜壳的进水端接头处有些往外渗水,后来通过变频将高压泵的压力控制在0.6MPA以内,渗水现象不存在了,之前我用链钳将接头处还拧紧了下。

昨天去一个工地,观察一个中水回用系统。当高压泵的压力大于0.7MPA时,膜壳的进水端接头处有些往外渗水,后来通过变频将高压泵的压力控制在0.6MPA以内,渗水现象不存在了,之前我用链钳将接头处还拧紧了下。
免费打赏
qdbqwl
2010年12月03日 15:16:57
2楼
你把膜壳打开,调节一下里面的密封垫就可以了。
回复
zhanghui429
2010年12月04日 11:02:30
3楼
膜里面没有装垫片。接头时高压泵出水至膜壳的地方。
回复
czhp
2010年12月07日 09:06:44
4楼
呵呵,接头处加那个生胶带就可以了,绝对不会漏水的
回复
zhanghui429
2010年12月09日 09:09:23
5楼
谢谢,它的接头处有胶片。
回复
qdbqwl
2010年12月09日 11:23:48
6楼
你把漏水的地方照个照片,我看一下。QQ314675709,我帮你看一下
回复
wleesong
2010年12月10日 10:16:43
7楼
是啊!我也经常碰到这样的问题!高手指点一下啊!
回复
shangnanliubo
2010年12月13日 22:57:22
8楼
呵呵
可能是密封圈老化或者没装好
回复
qdbqwl
2010年12月17日 11:52:34
9楼
问题明白了,就是拆卸的次数多了,膜壳上的密封圈损伤。
回复
zhanghui429
2010年12月20日 10:27:37
10楼
谢谢6喽上次的解答,只是我还没去现场解决它。胶垫的问题
回复
琪琪12314
2011年01月05日 15:01:33
11楼
密封圈老化了,建议更换。