大家来分析下电缆终端相间短路的原因
menghuanshiqing
2010年12月02日 22:34:15
只看楼主

刚注册不久,看了不少贴子了,也学到不少东西,我也来分享个学习材料,大家共同来学习下吧,呵呵10KV 4600KW同步电动机,在启动时电机接线端子处三相短路跳闸,当时放炮时特别响,进去看时浓烟那个呛啊,下面是现场的惨状:[ 本帖最后由 menghuanshiqing 于 2010-12-5 22:09 编辑 ]

刚注册不久,看了不少贴子了,也学到不少东西,我也来分享个学习材料,大家共同来学习下吧,呵呵

10KV 4600KW同步电动机,在启动时电机接线端子处三相短路跳闸,当时放炮时特别响,进去看时浓烟那个呛啊,下面是现场的惨状:









[ 本帖最后由 menghuanshiqing 于 2010-12-5 22:09 编辑 ]
免费打赏
njanqun
2010年12月03日 09:20:58
2楼
开机前进行绝缘检查了吗?
回复
qzfgzzy
2010年12月03日 11:14:56
3楼
没有看得很明白?最后那张照片中两根电缆怎么在一起的?是短路时烧在一起的,还是拆下耒后,放到一起的? 从照片上看,两根电缆的接线板中间的缝还比较吻合。不知道具体情况是怎样的?
启动前,电机的试验项目都做了哪些?启动时检查了吗?绝缘测试是否合格?如果这些都没有问题,短路的原因可能是相间绝缘距离不够。
回复
lingxuct
2010年12月03日 12:04:14
4楼
4600KW电机的额定电流约为340A,看了4张图片,最后一张中,电缆拆下来时接线螺栓都带下来了!有一个线鼻子孔拉开了,说明接线螺栓无法正常松开了。应该说是电缆接线处发热,造成螺栓热胀冷缩后咬死。

三相都发生电缆接线处发热的情况!说明发热时间很长了,弹簧垫圈失去了弹性,发热严重后,影响电机引线的外层绝缘,总有一天在起动瞬间爬电路径上产生电弧,造成三相短路。

楼上问二个头在一起,不是的,是电缆头连着电机引线端子锯下来的!螺丝倒松不开,两鼻子之间且是松的(电机引线端子可横过来),两个电机引线端子盖在一起,看上去象一块铜排接电缆二个鼻子。

原因上面说了,措施:重新修复电机引线端子,做好电机引线的外层绝缘,电缆连接的螺栓要按规范要求的力矩紧固。一年一次试验时要拆开电缆,电缆和电机绕组的耐压试验要分开做,连接时螺栓还是要按规范要求的力矩紧固。同时,裸露的导体要用绝缘材料包扎好。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-12-3 12:14 编辑 ]
回复
一指慢
2010年12月03日 12:13:03
5楼
这真是:小洞不补,大洞受苦!
日常巡视、检查、维护的重要性由此可见。
回复
xrg885
2010年12月03日 12:15:44
6楼
多种原因,1,没有检查绝缘。2,施工造成。
回复
menghuanshiqing
2010年12月03日 12:19:05
7楼
最后一张那是两个电缆头放一起了,不是连在了一块。电机的接线端子和电缆头的连接处是烧的有点融化了,但是没有断,电机的接线端子再用来接线肯定是不行了,所以连着接线端子一起锯下来了,最后给锯短的电机接线端子补焊了一段铜排。
回复
menghuanshiqing
2010年12月03日 12:23:31
8楼
“楼上问二个头在一起,不是的,是电缆头连着电机引线端子锯下来的!”lingxuct区管果然是很厉害,一看就知道个大概,佩服!
回复
lingxuct
2010年12月03日 17:47:25
9楼
建议:把电机引线换成高压硅橡胶绝缘导线,加大与出线口的距离。

电缆连接处应用绝缘材料包扎稳妥。包扎后,可以防止“爬电”和“受潮”,也能防“弧光短路”。

本人见过的故障较多,以前有人发帖说“什么原因”,我会要求发图,我把看图分析故障说成“验尸”!

看现场分析故障,就象“公安破案”,从痕迹中可以找根据的。
回复
ccccyq
2010年12月03日 18:22:26
10楼
同意5楼说法,日常巡视、检查、维护也是很重要的,不要总以为施工、验收完了就万事大吉了
回复
tank-----no.1
2010年12月03日 18:33:36
11楼
这类事故一般都是绝缘引起的:积灰 潮湿
回复