如果一台制冷机低压正常,高压偏低会对机器有怎样的影响?如在同一环境下一台R22制冷机低压设计在4bar,高压13bar和一台R22制冷机低压设计在4bar,高压17bar那种设计更合理为什么?
如果一台制冷机低压正常,高压偏低会对机器有怎样的影响?如在同一环境下一台R22制冷机低压设计在4bar,高压13bar和一台R22制冷机低压设计在4bar,高压17bar那种设计更合理为什么?
2楼
如果一台制冷机低压正常,高压偏低的话是正常 的,可能是对应风机开的过多,可以相应减少风机开启的数量。
如果是冬天的话可以考虑冷凝器水停掉。
关于下面的问题我就不懂了,我们是R717的。
回复
3楼
高压设计在13bar要用水冷却,设计在17bar可以用风冷却。
回复
4楼
根据使用情况来设计的
回复
5楼
17bar确实有些高了,通常螺杆机排气压力不要超过16bar;
回复
6楼
回复
7楼
讲来讲去还是没有说出
回复
8楼
个人觉得高压偏低的影响如果从何高压正常来比较的话应该是制冷剂充注量少的表现,典型的影响就是机组能力小了,回气温度会上升,排气温度会上升
设计合理不合理要从更多方面来判别,如当地夏季气温、冷凝方式等,不过13bar有点低
[
本帖最后由 redfchi 于 2010-12-3 21:41 编辑 ]
回复
9楼
高压低对制冷的影响不大,但是不能太低,太低了对膨胀阀的前后的压差过小可能导致供液不足影响蒸发器吸热,降温慢,只要能保一定的压差,高压低还可减少压缩机的负荷对制冷系统是有利无害。R22低压4BAR的对应的温度0度左右,你的库应冷藏,如果系统配置合应该选择冷凝压力低的更为合理在长期的运行中可从节约制冷成本。
回复
10楼
低压(蒸发压力)的确定取决于被降温介质的目标温度和所采用换热形式的换热温差。
而高压(冷凝压力)取决于冷却媒介的温度和所采用的略却换热形式的换热温差
回复
11楼
根据实际的情况了,当然最好是冷凝压力低点好,这样能效比就会更高,节能。
水冷时冷凝压力低些、风冷时冷凝压力就高些,因此对于没有充分水源的情况,就使用风吧。
回复