交直流接触器是按主回来区分还是按线圈来区分?有没有接触器的主触点能接通380的三相回路,而接触器的线圈驱动电压为24直流的。
交直流接触器是按主回来区分还是按线圈来区分?
有没有接触器的主触点能接通380的三相回路,而接触器的线圈驱动电压为24直流的。
2楼
交流接触器的参数很多,包括你说的这两个。
你说的这种规格的接触器很常见。
回复
3楼
都是按线圈来分的。
如果你去看ABB,西门子厂家的样本会发现,同一类继电器(按线圈电压分类),他们的触点容量分为AC/DC两种不同的容量。
通常AC容量比DC容量大很多。
回复
4楼
交直流接触器的区分主要看接触器的主触头是应用在交流回路还是应用在直流回路。
主触头接通的是交流回路的就是交流接触器,接通直流回路的就是直流接触器。
交流接触器的线圈回路可以是直流的。直流接触器的线圈回路也可能是交流的(但一般很少用到)。
回复
5楼
常规的叫法,一般是主回路交流电。。。然后后分二次线圈有可能是直流电。这时交流直流是按线圈分。
但如果按用途分,那就说的是主触点上,主回路上!
回复
6楼
我印象之中按线圈分吧
回复
7楼
任何接触器的区分都必须包括:主回路和线圈,这两个是不能分开区分的。
回复
8楼
交流接触器,线圈必须是通交流电的!所以,没有一个交流接触器的线圈(出厂设计为)直流的!!!
交流接触器主触点(设计时)就是通三相交流电流的,你想接直流,需要降低载流量!!!
交流接触器的线圈设计时虽按交流计算的,楼主想接直流也是可以的,当然需要重新计算的,正好24V DC的是没有的(除非凑巧,但这种凑巧的机率极低)。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-12-3 22:17 编辑 ]
回复
9楼
回答的好像不是完善啊
回复
10楼
晕,这是电工基础里面的知识,居然这么多人概念这么模糊。
再一次强调:接触器看它是交流的还是直流的,一定
是按照其主触头所接通的回路性质来划分的,接通的是交流,那么就是交流接触器,接通的是直流,那么就是直流接触器。这里面主要是涉及到主触头的灭弧问题,交流回路和直流回路的灭弧原理是不同的。
至于线圈回路是采用交流还是直流,是根据用户自己的实际情况来选取的,只是一种控制方式。交流接触器可以采用直流控制,直流接触器也可以采用交流控制。(当然线圈的电源性质和电压等级也是交流接触器的一个非常关键的参数数据)
回复
11楼
这一点不同意,直流控制的交流接触器多的是!例如高压的F-C回路中的高压交流真空接触器很多采用的就是直流控制,其线圈回路是直流的。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-3 22:51 编辑 ]
回复