医院给排水
oneapple
oneapple Lv.2
2006年02月22日 09:51:57
只看楼主

本人现有一医院工程,第一次做,请有经验的朋友帮忙医院设计给排水有何特别要求,指点一下,谢谢!

本人现有一医院工程,第一次做,请有经验的朋友帮忙
医院设计给排水有何特别要求,指点一下,谢谢!
免费打赏
thirdear@co163
2006年02月22日 10:09:54
2楼
医院给排水设计主要要注意的是热水问题和污水的处理问题
回复
jxkaitong
2006年02月22日 10:45:33
3楼
请问你的工程中使用的管材是什么呢?
回复
oneapple
2006年02月22日 10:51:17
4楼
还没设计,你有什么建议?
回复
果汁
2006年02月23日 09:58:30
5楼
在设计之前希望你详细看看一下规范:
《综合医院建筑设计规范》、《医院污水处理设计规范》、《医院洁净手术部建设标准》。
只要医院的供水达到饮用水标准<见JGJ49-88中5.2.1条>,其他的设计基本上没有什么特殊的,
有一些用水点需要非接触式龙头规范里也列了出来。
另外就是地漏,手术内部最好用快封地漏。
其他的还是详细看看规范吧
回复
hyjs-520
2006年02月23日 15:15:42
6楼
建议你使用不锈钢水管.
回复
bullet
2006年02月23日 17:23:41
7楼
最值得一提的当然是医用污水的处理,其他也没什么。另外,需要一些设备防止纱布等东西堵住水管。
回复
neardespring
2006年02月23日 23:54:10
8楼
要确定权责,哪些是要做的哪些不做但是要说明的。医院设计个人认为需要两点1、要求各种管道的给排水能力比普通民用建筑有些许放大,2、水处理,要确定是谁做,如果不是设计院做要在图纸上说明只做单体。其他按规范即可(楼上有同行已说明)。个人观点。
回复
xjaksr33
2006年02月28日 12:34:46
9楼
有关地漏问题,在手术室不用设置地漏,目前也没人设置地漏。原因是技术条件的改善,已不用水冲洗,有先进的清洗机器;
如果是综合性医院,灭菌室、生化实验室、病理化验室等处的废物水要单排,不能和其它废物水管道串接;
综合性医院的话,都有自己的中心供应室,中心供应室的排水要注意二次蒸汽,包括二次蒸汽从地漏处益出;
手术部,给排水管道是不可以进出的!手术部的清洁消毒室的排水会是高温水,所以管材的选用要注意!
一般管材:给水、热水采用不锈钢管,排水采用铸铁管较好;
放疗科要注意排水设衰败池;
当然具体情况要具体分析,大致如此。