请教各位1万的负荷用YJV22-8.7/10-3*400的电缆合适吗?
xiaoshasha123
2010年12月02日 14:11:58
只看楼主

如果不合适应该选取多大的呢·?麻烦写出计算方法,谢谢了、

如果不合适应该选取多大的呢·?
麻烦写出计算方法,谢谢了、
免费打赏
boeing_s
2010年12月02日 14:41:40
2楼
啥都没看到,第一个念头就是好粗的10KV电缆。。。。。。
回复
lingxuct
2010年12月02日 18:01:15
3楼
10MVA负荷的电流约577A,用400有点大,不过放点裕量还是好的。
回复
birdshop
2010年12月03日 10:20:44
4楼
肯定不够,10kV截面400mm的电缆载流量一般在500~600A,如考虑地温、敷设方式等因素,一般安全电流会控制在400~500A,所供装接容量为7000kVA~8300kVA。
如需要供10MVA负荷可考虑用2回240mm电缆。
回复
hsa8
2010年12月03日 15:38:13
5楼
应该还可以用,主要还是看地温、敷设方式,以及供电距离,10kVYJV截面400mm的电缆空气中敷设载流量查表595A,
回复
hpy0513251996
2011年01月04日 14:00:47
6楼
P=√3UI
I=P/√3U=10000/1.732*10*1000=577A
根据YJV22-8.7/10-3*400电缆的敷设方式查找其额定电流看其是否符合
回复
pipingtom
2011年01月04日 22:48:48
7楼
感觉刚刚够,看你是怎么敷设了,直埋的话还要乘系数的
回复
tiexue2005
2011年01月05日 11:58:24
8楼
高压电缆还应进行动稳定校验,光考虑载流量恐怕不行
回复
yayacs1980
2011年01月14日 17:26:05
9楼
不建议选这么大的截面的,宁愿几根小点截面的并联。截面太大没法敷设,转弯半径很难满足。
回复
mhs1
2011年01月15日 15:17:57
10楼
我做过的普利司通用的就是400电缆,敷设很麻烦,但作为专线是负荷1万以上是必须的,现在贝卡尔特接管也不够用,在考虑自建110KV变电站。
回复
sqq2010
2011年01月15日 15:28:57
11楼
远距离输送建议采用35kV的电压等级
回复

相关推荐

APP内打开