如果不合适应该选取多大的呢·?麻烦写出计算方法,谢谢了、
如果不合适应该选取多大的呢·?
麻烦写出计算方法,谢谢了、
2楼
啥都没看到,第一个念头就是好粗的10KV电缆。。。。。。
回复
3楼
10MVA负荷的电流约577A,用400有点大,不过放点裕量还是好的。
回复
4楼
肯定不够,10kV截面400mm的电缆载流量一般在500~600A,如考虑地温、敷设方式等因素,一般安全电流会控制在400~500A,所供装接容量为7000kVA~8300kVA。
如需要供10MVA负荷可考虑用2回240mm电缆。
回复
5楼
应该还可以用,主要还是看地温、敷设方式,以及供电距离,10kVYJV截面400mm的电缆空气中敷设载流量查表595A,
回复
6楼
P=√3UI
I=P/√3U=10000/1.732*10*1000=577A
根据YJV22-8.7/10-3*400电缆的敷设方式查找其额定电流看其是否符合
回复
7楼
感觉刚刚够,看你是怎么敷设了,直埋的话还要乘系数的
回复
8楼
高压电缆还应进行动稳定校验,光考虑载流量恐怕不行
回复
9楼
不建议选这么大的截面的,宁愿几根小点截面的并联。截面太大没法敷设,转弯半径很难满足。
回复
10楼
我做过的普利司通用的就是400电缆,敷设很麻烦,但作为专线是负荷1万以上是必须的,现在贝卡尔特接管也不够用,在考虑自建110KV变电站。
回复
11楼
远距离输送建议采用35kV的电压等级
回复