底层服务网点设有夹层(依着每套住宅割成小间),层高六米,上面再有五层单元式住宅,请问消防水量--本来这并不是问题。问题在于,新来一位暖通毕业从事水狮设计的老同志,他认定消防水量为15L/S,欢迎大家发言
底层服务网点设有夹层(依着每套住宅割成小间),层高六米,上面再有五层单元式住宅,请问消防水量--本来这并不是问题。问题在于,新来一位暖通毕业从事水狮设计的老同志,他认定消防水量为15L/S,欢迎大家发言
2楼
是否可以不要消防用水呢?
回复
3楼
这个要看夹层高是否超过2.2米,如果超过了,就不能算是底层带有商业网点的住宅了
回复
4楼
该建筑物体积多大??
回复
5楼
根据低规8.4.1超过六层底层设有商业网点的单元式住宅,应按单元式住宅设置消防栓,该条文说明中有一点如果商业网点超过一层,则应按商店来设置消防栓,我想如果该楼商店夹层超过2.2米,即为超过六层,且商业网点超过一层,应按商店设置消防栓。
回复
6楼
夹层超过2.2m,大家能给出消防用水量和依据吗?包括室内室外
回复
7楼
本楼总建筑面积约5000平米,建筑高度20.5m(至顶板高,非女儿墙)
回复
8楼
另:每个店面(包括夹层)建筑面积约250平米
回复
9楼
应该按商场考虑,室内用水量为10l/s。
回复
10楼
设置消火拴是必须的!原则上两股水柱能够同时保护即可,但还需考虑建筑平面布置对消火拴保护数量的要求
回复
11楼
室内用水量为10 l/s,室外用水量为20 l/s.
回复