个按摩浴缸的插座安在哪里 ?
chinashijitan
2010年12月02日 09:21:32
只看楼主

如题? 市场上按摩浴缸都是220V的,规范不允许在0区内设这个玩意啊!?:Q

如题?
市场上按摩浴缸都是220V的,规范不允许在0区内设这个玩意啊!?:Q
免费打赏
chinashijitan
2010年12月02日 09:27:24
2楼
还有《民规》这一条怎么理解?
5 不得采取用阻挡物及置于伸臂范围以外的直接接触防护措施;也不得采用非导电场所及不接地的等电位联结的间接接触防护措施。
回复
gdx8785
2010年12月02日 09:31:00
3楼
在这2个区之外找个地方设个接线盒
注明:按摩浴缸电源接线盒
回复
chinashijitan
2010年12月02日 09:38:45
4楼
这个插座符不符合规范及质检要求?


[ 本帖最后由 chinashijitan 于 2010-12-2 09:41 编辑 ]
回复
chinashijitan
2010年12月02日 09:42:28
5楼
那电气设备岂不还是在1区之内?
回复
iamcmh
2010年12月02日 10:15:18
6楼
民规

12. 9.2 浴池的安全防护应符合下列规定:
10 当未采用安全特低电压供电及安全特低电压用电器具时,在0区内,应采用 专用于浴盆的电器;在1区内,只可装设电热水器;在2区内,只可装设电热水器及Ⅱ类灯具。
-------只要这个按摩浴缸有权威的安全认证,应该是可以装的。

9 开关和控制设备的装设应符合以下要求:
1)0、1及2区内,不应装设开关设备及线路附件;当在2区 安装插座时,其供电应符合下列条件:
——可由隔离变压器供电;
——可由安全特低电压供电;
——由剩余电流动作保护器保护的线路供电,其额定动作电流值不应大于30mA。
--------新规范普通插座只能安装在2区外,以前旧规范好像允许在2区。

4 在使用安全特低电压的地方,应采取下列措施实现直接接触防护:
5 不得采取用阻挡物及置于伸臂范围以外的直接接触防护措施;也不得采用 非导电场所不接地的等电位联结的间接接触防护措施。
------前一句意思是浴室内不能有裸露的带电导体,带电导体都要有基本绝缘的措施;后一句的意思是“非导电场所”和“不接地的等电位联”这两种间接防护措施在浴室不适用,很难实现其要求的条件,干脆就禁止采用了。
回复
gdx8785
2010年12月02日 15:48:47
7楼
回复5楼 的帖子:
那电气设备岂不还是在1区之内?------ 这就不是电气专业的事了。咱先把自己给摘出来。对不?

回复6楼 的帖子:
只要这个按摩浴缸有权威的安全认证,应该是可以装的。------- 电气专业没有做这事的义务。
回复
t800
2010年12月03日 10:58:51
8楼
"个按摩浴缸的插座安在哪里 ?不装插座,直接配电到设备。如何?
"
回复
lch999
2010年12月04日 11:44:25
9楼
现在豪华装修经常搞这些东西,都不知怎么配电。我都是在2区位置预留电源,但要考虑美观。
回复

相关推荐

APP内打开