在我们的电力设备中(发电机和联络线),设置了继电保护装置,其中就有零序过电流保护和负序过电流保护。按照我的理解,零序保护是当三相电流不平衡时,在零线上产生零序电流,超过一定的数值则保护动作。同时,也设有负序保护,也就是将零序电流分解为正序分量和负序分量,从而实现保护的功能。我有一点想请教:如果负序保护是来自零序电流,那么一个零序过电流保护不就可以了吗?还是我的理解有误,负序保护是完全截然不同的概念,希望可以有高手给予指点。
在零线上产生零序电流,超过一定的数值则保护动作。同时,也设有负序保护,也就是将零序电流分解为正序分量和负序分量,从而实现保护的功能
回复
3楼
1.电力系统发生两相或单相短路时三相电流和电压不对称,此三相不对称向量可分解为几组(序)三相对称的分量;
2.两相短路时,不对称的三相电流、电压中分别存在正序对称分量和负序对称分量;
3.接地短路时,不对称的三相电流、电压中分别存在正序、负序和零序三组对称分量;
4.即由不对称的三相电流可分解出正序、负序和零序三组对称分量;
5.保护装置中分别通过“零序电流滤过器”、“负序电流滤过器”从不对称的三相电流中分离出零序电流、负序电流而构成零序过电流保护和负序过电流保护。
回复
4楼
楼上的意思是说在三相用电回路中,一旦发生短路现象,就会产生负序电流信号,从而带动相应的保护动作。
那么我是不是可以理解成负序信号是短路现象造成的,而与三相负荷是否平衡,是否产生零序电流无关。请指教。
回复
5楼
1.三相(对称)短路,负序、零序分量为零;
2.三相不对称(含两相短路、不对称负荷、断线),可分解出正、负序分量;
3.三相不对称(含两相短路接地、单相短路、不对称负荷、断线)的中性点接地系统,可分解出正、负、零序分量;
4.负序由三相不对称造成;
5.三相不对称是因,正、负、零序分量是果;负、零序分量间不存在因果关系。
回复
6楼
谢谢楼上的指教。
回复
7楼
对电机回路来说是三相三线线制,Ia+Ib+Ic=0,三相不对称时也成立;
当Ia+Ib+Ic≠0时必有一相接地,对地有有漏电流;
对三相四线制则为Ia+Ib+Ic+Io=0成立,只要无漏电,三相不对称时也成立;
因此,零序电流通常作为漏电故障判断的参数。
负序电流则不同,其主要应用于三相三线的电机回路;
在没有漏电的情况下(即Ia+Ib+Ic=0),三相不对称时也会产生负序电流;
其常作为电机故障判断;
注意了:
Ia+Ib+Ic=0与三相对称不是一回事;
Ia+Ib+Ic=0时,三相仍可能不对称。
三相不平衡与零序电流不可混淆呀!
三相不平衡时,不一定会有零序电流的;
回复
8楼
:Q :Q :handshake :Q
回复