悬臂梁超2米设附加弯筋
hliver
hliver Lv.4
2010年12月02日 01:34:01
只看楼主

审图意见中有“悬臂梁超2米设附加弯筋”这个意见,怎么处理呀?在哪项规范有这一规定?还请大师指教!

审图意见中有“悬臂梁超2米设附加弯筋”这个意见,怎么处理呀?在哪项规范有这一规定?还请大师指教!
免费打赏
sdjxtly
2010年12月02日 08:13:44
2楼
非常好的资料啊,谢谢楼主了!!!
回复
xlfp
2010年12月02日 12:08:06
3楼
悬挑梁的配筋构造要求,见构造手册,另外应该是>1.5m就必须设置,无论计算是否需要。
回复
liuhs0011
2010年12月02日 12:54:51
4楼
02版的混凝土构造手册上要求设置,03的版本就不做要求了,主要看梁的受力情况和构造要求符合设计规范就行
回复
fenggaow
2010年12月02日 13:23:32
5楼
不需要,只是要考虑竖向地震,梁下部钢筋适当放大
回复