一五星级酒店,建筑面积约4万多平米,高度八层,空调循环冷冻水泵扬程选用35米,其中最长冷水管长度不超过250米,各层出水管处安装有动态平衡阀,请教水泵35米扬程是否足够?
一五星级酒店,建筑面积约4万多平米,高度八层,空调循环冷冻水泵扬程选用35米,其中最长冷水管长度不超过250米,各层出水管处安装有动态平衡阀,请教水泵35米扬程是否足够?
2楼
已经够了,最好能做一下水力计算。(如果在自己没有经验的情况下)
回复
3楼
不知道动态平衡阀在选配的过程中,阀权度是如何定的,如果阀权度定的较高,那么动态平衡阀的阻力比一般管件或阀门要明显大,在水力计算式要考虑进去
回复
4楼
都是猜的,没个准!因为不是实验室测数据!
回复
5楼
如果按现在的节能标准,扬程已经不能满足要求了.天津的建委审图中心的意见是不能超过30米,如果水力计算不满足,就要调整管径.
回复
6楼
大概估计一下应该差不多,(水管沿程含弯头250*0.06+主机7+盘管5+阀门总计4)*1.1系数=34.1
回复
7楼
每米要按600估算?太大了吧