冷冻循环水泵扬程选择问题?
益元
益元 Lv.12
2010年12月01日 21:30:51
来自于中央空调
只看楼主

一五星级酒店,建筑面积约4万多平米,高度八层,空调循环冷冻水泵扬程选用35米,其中最长冷水管长度不超过250米,各层出水管处安装有动态平衡阀,请教水泵35米扬程是否足够?

一五星级酒店,建筑面积约4万多平米,高度八层,空调循环冷冻水泵扬程选用35米,其中最长冷水管长度不超过250米,各层出水管处安装有动态平衡阀,请教水泵35米扬程是否足够?
免费打赏
maoxinqing
2010年12月01日 21:33:48
2楼
已经够了,最好能做一下水力计算。(如果在自己没有经验的情况下)
回复
adingkgb
2010年12月01日 22:34:36
3楼
不知道动态平衡阀在选配的过程中,阀权度是如何定的,如果阀权度定的较高,那么动态平衡阀的阻力比一般管件或阀门要明显大,在水力计算式要考虑进去
回复
guojiang001
2010年12月02日 01:12:01
4楼
都是猜的,没个准!因为不是实验室测数据!
回复
xubo1969
2010年12月02日 09:39:39
5楼
如果按现在的节能标准,扬程已经不能满足要求了.天津的建委审图中心的意见是不能超过30米,如果水力计算不满足,就要调整管径.
回复
lopplu
2010年12月02日 11:21:59
6楼
大概估计一下应该差不多,(水管沿程含弯头250*0.06+主机7+盘管5+阀门总计4)*1.1系数=34.1
回复
wwwinneer
2011年01月12日 15:17:42
7楼
每米要按600估算?太大了吧