准同期与自同期(转)
shang-rila
shang-rila Lv.12
2006年02月21日 16:50:50
来自于电站工程
只看楼主

下面内容为我转帖,“见图”在原帖上也没图!1、准同期与自同期发电机并网同期方式分为准同期和自同期两种,准同期指发电机并网前已励磁,这好理解;自同期指发电机并网前无励磁,那就是说并网后在加励磁,可是无励磁就没有电压等参数啊,怎么并网呢?请各位不吝赐教! 2、准同期并列 实现发电机准同期并列通常采用灯光法和整步表法灯光并列法分灯光熄灭法和灯 光旋转法两种 灯光熄灭法灯光熄灭法接线,见图 图灯光熄灭法同期灯的接线图

下面内容为我转帖,“见图”在原帖上也没图!
1、准同期与自同期
发电机并网同期方式分为准同期和自同期两种,准同期指发电机并网前已励磁,这好理解;自同期指发电机并网前无励磁,那就是说并网后在加励磁,可是无励磁就没有电压等参数啊,怎么并网呢?请各位不吝赐教!
2、准同期并列
实现发电机准同期并列通常采用灯光法和整步表法灯光并列法分灯光熄灭法和灯
光旋转法两种
灯光熄灭法灯光熄灭法接线,见图
图灯光熄灭法同期灯的接线图
待并发电机与电网并列时,可将三只灯泡跨接在主开关的对应相的两端当发电
机和电网相序一致时,三个灯泡呈同明同暗的变化调节发电机的电压和频率,使
之与电网的电压和频率相接近当调到灯光亮暗的变化很慢时,就可作合闸的准备当
三相指示灯同时熄灭时,表示开关两侧对应相之间的电压差接近为零此时应迅速合闸,
将发电机并入电网运行
灯光旋转法灯光旋转法接线,见图
从灯光旋转法接线图中看到,灯光旋转法与灯光熄灭法不同的是:三只灯中,只有一
只灯接在开关的对应相的两端,如图中相另外两只灯是交叉接到开关两端的,如图中
的灯、一般将三只灯装在一个圆周上
当发电机与电网相序一致时,三只灯是旋转交替亮或暗灯光旋转的频率就是发电
机和电网之间的频率差调节发电机电压和频率,当灯光旋转速度很慢时,就可做合闸的 803 第六篇水轮发电机组的起动运行维护图灯光旋转法同期灯接线图
准备当相灯全暗,其他两相灯、一样亮的时刻,即可迅速合闸,把发电机并入电
网运行
用上面两种方法并列,也可同时检查发电机的相序当用灯光熄灭法并列时,如三只
灯泡灯光不是同明同暗,而是呈旋转发光状态,说明发电机与电网相序不一致当用灯光
旋转法并列时,如三只灯泡灯光不旋转,而是同明同暗,则也说明发电机与电网相序不一
致这时,要将发电机的任意两根引出线调换,使相序与电网相序一致发电机之间或发
电机与电网之间相序不一致时,一定不能进行并列运行操作,否则将使发电机受到严重损

自同期并列
自同期也是一种并列操作过程,但它不同于准同期其操作过程是这样的:先将水轮
发电机组转动起来,当转速上升至稍低于机组的额定转速时,就将断路器闭合,这时电力
系统给发电机定子绕组送进三相冲击电流形成旋转磁超然后励磁系统再给发电机转子
绕组送进直流电流产生磁超使电力系统将发电机拉入同步运行状态
在并列过程中,发电机因有冲击电流而受到一定的损伤是自同期的缺点优点是并
列过程比较迅速,特别是在电力系统中发生事故或系统电压、频率发生剧烈波动时,采用
准同期费时间多而且很困难,甚至不可能实现并列,但采用自同期方式就有可能较迅速地
实现并列 。
3、准同期并列
将同步发电机并入电力系统的合闸操作通常采用准同期并列方式。准同期并列要求在合闸前通过调整待并机组的电压和转速,当满足电压幅值和频率条件后,根据“恒定越前时间原理”,由运行操作人员手动或由准同期控制器自动选择合适时机发出合闸命令,这种并列操作的合闸冲击电流一般很小,并且机组投入电力系统后能被迅速拉人同步。根据并列操作的自动化程度不同,又分为手动准同期、半自动准同期和全自动准同期三种方式。

正弦整步电压是不同频率的两正弦电压之差,其幅值作周期性的正弦规律变化。它能反映两个待并系统间的同步情况,如频率差、相角差以及电压幅值差。线性整步电压反映的是不同频率的两方波电压间相角差的变化规律,其波形为三角波。它能反映两个待并系统间的频率差和相角差,并且不受电压幅值差的影响,因此得到广泛应用。

手动准同期并列,应在正弦整步电压的最低点(相同点)时合闸,考虑到断路器的固有合闸时间,实际发出合闸命令的时刻应提前一个相应的时间或角度。

自动准同期并列,通常采用恒定越前时间原理工作,这个越前时间可按断路器的合闲时间整定。准同期控制器根据给定的允许任差和允许频差,不断地检查准同期条件是否满足,在不满足要求时闭锁合闸并且发出均压均频控制脉冲。当所有条件均满足时,在整定的越前时刻送出合闸脉冲。

自同期并列
2006年02月21日 18:42:59
2楼
老兄,应该把这个帖子转到电厂版块,讲得很全面。