电动机回路CT如何选
bst911
bst911 Lv.7
2010年12月01日 16:02:42
只看楼主

请教,电动机回路计量和保护的CT变比如何选择。怎样考虑电动机的启动电流?

请教,电动机回路计量和保护的CT变比如何选择。怎样考虑电动机的启动电流?
免费打赏
lingxuct
2010年12月01日 17:28:01
2楼
高压电机回路的CT可按电机额定电流的1.1~2倍之间选择,最好正常电机的工作电流在电流表刻度的1/2~3/4范围内,能看清楚且精度最高。

高压CT保护绕组在10倍额定值内不会磁饱和,所以,不需要考虑电机的起动电流。
回复
鸭江绿水
2010年12月01日 19:03:29
3楼
大功率电机启动时,先将CT二次短路,待运行正常时恢复。
回复
bst911
2010年12月02日 09:24:30
4楼
学习了,我们以前是按照电动机的正常负荷计算电流的,但现在管理单位的人提出来,如果按照正常负荷电流选择,电机启动时的大电流会把CT烧掉。
回复

相关推荐