请教:何为馈线柜
xuyanwind
Lv.2
2006年02月21日 15:18:32
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请高手帮忙解答?谢谢了。
请高手帮忙解答?谢谢了。
免费打赏
hb_0369
2006年02月21日 15:20:48
2楼
馈线柜即出线柜,直接面向用户供电的线路即馈线
回复
liujiefeng
2006年02月21日 17:26:02
3楼
我不认同
出线柜是相对于对侧的进线柜来说的,因此出线柜出线电缆连接的为进线柜;
馈线柜连接的为变压器(包括动力变、整流变等),等于馈线柜是直接带负荷的。
如说的不对,就请高手更正!
回复
liujiefeng
2006年02月21日 17:27:15
4楼
补充一下:出线柜不等同于馈线柜
回复
tanhongjun
2006年02月21日 20:22:18
5楼
,直接面向用户供电的线路即馈线馈线柜即出线柜馈线柜即出线柜,直接面向用户供电的线路即馈线
回复
xlhwzq
2007年08月22日 14:34:22
6楼
懂拉。谢谢