这样的系统如何做防雷与接地(图)
oyxdw2003xp
2006年02月21日 14:31:10
来自于防雷减灾
只看楼主

见图如下

见图如下

1140503462991.JPG

免费打赏
pengpeng306
2006年03月10日 11:57:40
32楼
烟囱单独做防雷接地
弱电部分也要做防浪涌保护和避雷器
回复
qyslxy
2006年03月10日 18:04:21
33楼
又开眼界,又长知识.
回复
jinhai71
2006年03月17日 17:37:42
34楼
基本就是这样处理了,还算行吧
回复
angel.shi
2006年03月18日 10:28:50
35楼
首先要确定机房是否在烟囱的防直击雷保护范围内:
1.如果在的话,机房与烟囱采用共用接地,烟囱到机房的最好采用屏蔽线缆,或者在普通线缆外加金属保护管,并且保护管要做可靠的接地,并且保证所有的管路的连通,就象强电的接地要求一样。同时,烟囱有被直击雷击中的可能,在引下线卸放电流的时候会使烟囱中的探测器极其线路产生感生电动势,因为计算机系统属于弱电系统,和强电系统不一样(强电设备一般耐压700V-750V)它很脆弱,所以在这两个防雷区的界限处要加装SPD。机房内的设备要做等电位连接,防止地电位反击。
2.如果机房不在烟囱的保护范围内,那么机房还要再次的做防直击雷措施,同样的还要做SPD、等电位连接、并且计算机系统及电子设备,应该离墙有一定的距离,这个距离是要计算的,或者是放在靠建筑中间的房间。因为引下线在泄放电流的时候(电流有集肤效应)是延着建筑物外侧的主筋或引下线流入大地的时候会产生很大的磁场和电场。这对电子设备有很大的威胁。
3.机房的接地:机房应该用铜排做成网状,形状尺寸、材料吃催什么的规范中有要求有就不细说了,然后把他和接地体连接,最好和建筑物的中间部位的主筋连接。
4.计算机和电子设备所有的UPS要看好是有极性还是无极性的,有些进口设备是无极性的,它就不能接地。
5.强电的防雷我就不提了,因为专业做强电的和强电规范对防雷这块很成熟了。
我自己觉得有很多遗漏的地方,我自己想不起来了。还望各位大哥多多指教!谢谢
回复
angel.shi
2006年03月18日 10:30:45
36楼
2006年03月18日 10:32:34
37楼
2006年03月18日 10:33:40
38楼
各位大哥,不好意思,机子有点问题,没刷新出来,重复了!汗!!!
回复
zxj6658
2006年03月20日 10:42:00
39楼
基本同意4楼
回复
zhangzhanbiao88
2006年03月23日 08:25:05
40楼
16楼的朋友说的很对.
回复
zly19831116
2009年08月09日 17:18:19
41楼
很有价值的问题 学到很多知识