求高人指点,这样算得负荷还漏了什么或错了什么?
longvs1
longvs1 Lv.4
2010年12月01日 09:21:10
只看楼主

序号 项目 1 概况 本工程位于广东省中山市,三层建筑,装修车间位于二楼,楼高5.8米,梁高0.6米.装修吊顶高度3.0米; 无外墙、外窗,车间面积计3600m2; 净化级别三十万级,设计温度24℃,相对湿度60%; 喷雾泵装配车间,共十条生产线,每条生产线安装功率50KW(属电动设备); 室内工作人员计125人/班,全天共二班; 岩棉彩钢板隔断、吊顶; 广州室外温度:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃

序号 项目
1 概况
本工程位于广东省中山市,三层建筑,装修车间位于二楼,楼高5.8米,梁高0.6米.装修吊顶高度3.0米;
无外墙、外窗,车间面积计3600m2;
净化级别三十万级,设计温度24℃,相对湿度60%;
喷雾泵装配车间,共十条生产线,每条生产线安装功率50KW(属电动设备);
室内工作人员计125人/班,全天共二班;
岩棉彩钢板隔断、吊顶;
广州室外温度:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃
2 负荷计算依据
2.1 围护结构(岩棉彩钢板吊顶、隔断)
3600*30=108000w
2.2 人员(装配车间,按轻度劳动,24℃)
125*182=22750w
2.3 照明
3600*10=36000w
2.4 工艺设备(电动)
50*10*0.3=150kw
2.5 新风(原计划取12000CMH,吊顶增高后取14000CMH)
14000*12.3=172200w
2.6 附加负荷
2.6.1 风机(功率80kw,估算)
80*0.3=24kw
2.6.2 水泵(冷冻泵10kw,估算)
10*0.3=3kw
2.6.3 风管温升(循环风量154000CMH,温升1℃)
计算得:52kw
2.6.4 水管温升负荷(管道取DN200,长度取100米,管道内外温差25℃)
查表得:100*13=1300w
2.6条负荷为80000w

综合 2.1~2.6负荷为570kw
保险系数取1.15,则总冷负荷为656kw;

20101203修改:再查了措施
风机引起的温升约68kw(怎么这么大!)
漏了物料引起的散热(这个不知有多大?)

[ 本帖最后由 longvs1 于 2010-12-3 16:21 编辑 ]
免费打赏
hxb111222
2010年12月07日 22:53:02
22楼
楼主你这种算法方法不正确,工艺空调应按换气次数 或 热湿负荷来确定冷负荷, 通常换气次数决定最总的负荷
回复
hxb111222
2010年12月07日 22:55:26
23楼
有时还需要从新加热以达到所需的温度
回复
geminixu
2010年12月08日 08:08:35
24楼
你的空气处理过程是如何设置的?是否有再热负荷?看了你的计算,条理比较混乱,还是走一下焓湿图吧。
回复
zhhwater
2010年12月08日 11:09:58
25楼
不知道哪里这么多估算数据
回复
caiyishi
2010年12月08日 17:14:17
26楼
物料引起的散热不能少算,有时就占50%
回复
mario10000
2010年12月13日 15:07:33
27楼
湿度不要求,但我计算时是按24度,60%做的

不排风,直接压出。

设备只有马达传动,无散湿。
回复
lining20100520
2010年12月13日 19:24:53
28楼
从上面的计算,我怎么看不出是如何除湿,保证60%湿度呀?
回复
cfok1
2010年12月16日 16:38:11
29楼
负荷不全。呵呵,还有热负荷啊,新风负荷。毕竟无尘室的温湿度调控最麻烦
回复
jiming_m
2011年02月24日 19:35:09
30楼
很好~不错啊~学习了