重复接地能保证电器不被烧毁么?
dreamboat
dreamboat Lv.10
2006年02月21日 11:15:53
只看楼主

住宅采用T-C-S制配电,住宅总配电箱做重复接地,如果总配电箱前PEN线断开,这时电器两端的电压会有多高,什么样的电器会烧毁?

住宅采用T-C-S制配电,住宅总配电箱做重复接地,如果总配电箱前PEN线断开,这时电器两端的电压会有多高,什么样的电器会烧毁?
免费打赏
tcchezhong
2006年02月21日 12:03:13
2楼
主要看接地系统的情况了,如果,接地电阻很小,问题不大,你算一算吧。
回复
大鼻山
2006年02月21日 12:36:16
3楼
重复接地之于解决电器烧毁的问题,只是一种心里安慰
回复
littlesea
2006年02月21日 14:32:59
4楼
小功率电器最容易烧毁。
回复
dreamboat
2006年02月21日 16:55:12
5楼
大家给分析一下原理呀,这样会更明白一些!
回复
dreamboat
2006年02月21日 17:01:48
6楼
如果没有重复接地,PEN线断开时,相当于两相上的用电器串联在两相之间,两端承受380伏的电压,大的用电设备阻抗小承受的电压小,小的用电设备承受的电压高,这样就会烧毁,但是如果接地了,如何分析用电器两端的电压呢?
回复
tcchezhong
2006年02月22日 08:33:59
7楼
区域网形式的接地系统,接地电阻一般小于0.5欧(甚至0.1欧以下)。变压器中性点接地0.5欧,重复接地0.5欧,PEN断线后,接地系统变成了“PEN”线,线路电阻0.5+0.5=1欧。根据你的系统计算吧。阻抗大的分压大。