如上题:近来我发现很多人在装星三角启动器时,对这三个接触器的选用好像意见不一,甚至有些电气工程师意见还相差很大,其实我也没有权威的资料可以证明这三个接触器的选用的合理性,现在大家讨论一下,到底应该怎样选用比较合适?还是选用全部一样呢?还是在什么情况下的选用情况也不同呢?希望各位电气高手对这个比较实际的问题给予您的宝贵意见!让我们学习一下!
如上题:近来我发现很多人在装星三角启动器时,对这三个接触器的选用好像意见不一,甚至有些电气工程师意见还相差很大,其实我也没有权威的资料可以证明这三个接触器的选用的合理性,现在大家讨论一下,到底应该怎样选用比较合适?还是选用全部一样呢?还是在什么情况下的选用情况也不同呢?
希望各位电气高手对这个比较实际的问题给予您的宝贵意见!让我们学习一下!
12楼
同意2楼说法.因为星行接触器起动时电流很小,应当小一些.
回复
13楼
楼主有何高见啊
回复
14楼
呵呵,不敢在高手面前班门弄斧,高见不敢当,我倒是觉得如果接触器的选用要求刚刚好符合电机的容量的话,星形的接触器和主接触器应该适当选大一点!三角形的偏小!
我的理由大家可以分析一下!
回复
15楼
???
不敢苟同,能说说你的道理吗?
回复
16楼
很多样本和图集里都有直接用的选择表,不用这么劳神
回复
17楼
两个接触器分别按照0.58Ie和0.47Ie选择。
很遗憾,大部分设计人不明这个。
回复
18楼
斑竹,能不能给详细说说,让我们这些不明白的都明白呢?
回复
19楼
我的意见是星形的接触器的额定电流要比三角的大一些。
你可以看一下电动机在启动和运行的时候,电流表的值就知道哪个额定电流要大一些了。
我厂没有星三角启动的配电柜,但是有自藕降压启动,我想启动原理应该差不多吧。在自藕降压启动中接触器的吸和顺序是这样的。先是封头接触器吸和,然后启动接触器电机,最后运行接触器运行。在我厂,这种接法的配电柜(75KW-8P)运行了两年没有换过接触器。前些天检查触点时只是触点稍黑,还可以正常运行
另外大家看看这个图片这种接法你们使用过吗?
回复
20楼
好像是封星形的那个接触器小一号。
回复
21楼
呵呵,终于碰到和我意见相同的了!在起动时只有主接触器和星形的接触器要承担比额定电流大几倍的启动电流,如果万一电机还没有完全启动完毕,就切换的话,星形接触器还要抵抗断开时的起动电流产生的电弧,完全启动后三角形的接触器触点所经过的不过是电机的相电流而已。虽然电机的星形的接触器运行时间比较短,但是触点间的强大的启动电流不可忽视啊!如果电机的容量很大,需要长时间启动呢?呵呵!
一般现在的星角启动的接触器设计电流都比较保守,所以星形的接触器出问题的比较少,但是如果三个接触器完全相同的话,设计符合电机的额定电流的情况下,运行了几年后,拆看检查一下,你就会发现三角形的接触器触点损坏情况是最小的。
以上是个人的经验积累,希望各位还有更好的理由来解释这个问题!向各位学习!
回复