请教高手
jpndcyg
jpndcyg Lv.2
2006年02月21日 07:29:09
只看楼主

UPS电源可否提供10KV中置柜合闸电源,应选用多大容量的?非常感谢

UPS电源可否提供10KV中置柜合闸电源,应选用多大容量的?非常感谢
免费打赏
liujiefeng
2006年02月21日 07:51:35
2楼
10KV中置柜合闸电源电流一般2~4A,现在工程中一般采用直流屏,但用UPS我不知道有没有问题,期待高手解答......
回复
yukanlee
2006年02月21日 22:20:14
3楼
一般来讲,高压柜的合闸、控制电源等都是直流,UPS输出都是交流,你怎么用?再整流出来?
回复
jpndcyg
2006年02月22日 06:38:32
4楼
没有标准说合闸电源非要用直流的,可以用交流呀.顺便说一下,此设备用在用户小型变电所
回复
遵义
2006年02月22日 07:41:15
5楼

那用得着吗?
直接在进线处加一电压互感器就可以了!
回复
ztszhou
2006年02月22日 08:06:17
6楼
同意楼上的,这样的成本比较低.
值得建议使用......
回复
yukanlee
2006年02月22日 12:37:21
7楼


这就对了,操作电源经互感器取出,但有备用电源的还应该从备用电源取一路,与前一路电源联锁切换以在电网停电时使用。
回复
bylanhang
2006年02月22日 17:22:28
8楼

可以的,那要看你的断路器操作机构的额定动作电流。
回复
peter00007
2006年02月22日 19:39:24
9楼
UPS电源的输出多数含有高次谐波,对一些对电源质量有要求的设备如微机综保等影响甚大。
回复
rcdl
2007年10月14日 20:47:55
10楼


这个值得研究。。。有没有这方面的文章

回复