该酒店为一四星级温泉度假村酒店,小区可以提供80度温泉水,只要求夏季制冷,酒店空调冷负荷大概3200kw,酒店主要采用风机盘管+新风系统,那么制冷机采用螺杆式冷水机组、离心式冷水机组、还是溴化里热水型吸收式冷水机组?希望大家能够探讨一下,给些意见。到底哪种合理经济?为什么?具体应该注意些什么?
该酒店为一四星级温泉度假村酒店,小区可以提供80度温泉水,只要求夏季制冷,酒店空调冷负荷大概3200kw,酒店主要采用风机盘管+新风系统,那么制冷机采用螺杆式冷水机组、离心式冷水机组、还是溴化里热水型吸收式冷水机组?希望大家能够探讨一下,给些意见。到底哪种合理经济?为什么?具体应该注意些什么?
2楼
不到1000冷吨,建议用螺杆机大小搭配,小机组的冷量取决于这个酒店的低谷负荷(比如淡季的夜间),酒店空调24小时开如果机子太大了运行就不经济了
温泉水做热源太浪费了吧?而且水质会不会影响吸收机的寿命呢
再说吸收机效率低更何况热水,造价又高
回复
3楼
1.选择冷水机组的考虑因素:
★ 建筑物的用途。
★ 各类冷水机组的性能和特征。
★ 当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品位)。
★ 建筑物全年空调冷负荷(热负荷)的分布规律。
★ 初投资和运行费用。
★ 对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。
2.冷水机组的选择注意事项:
在充分考虑上述几方面因素之后,选择冷水机组时,还应注意以下几点:
★ 对大型集中空调系统的冷源,宜选用结构紧凑、占地面积小及压缩机、电动机、冷凝器、蒸发器和自控组件等都组装在同一框架上的冷水机组。对小型全空气调节系统,宜采用直接蒸发式压缩冷凝机组。
★ 对有合适热源特别是有余热或废热等场所或电力缺乏的场所,宜采用吸收式冷水机组。
★ 制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。同一机房内可采用不同类型、不同容量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。选择活塞式冷水机组时,宜优先选用多机头自动联控的冷水机组。
★ 选择电力驱动的冷水机组时,当单机空调制冷量φ>1163kW时,宜选用离心式;φ=582~1163kW时,宜选用离心式或螺杆式;φ<582kW时,宜选用活塞式。
★ 电力驱动的制冷机的制冷系数COP比吸收式制冷机的热力系数高,前者为后者的二倍以上。能耗由低到高的顺序为:离心式、螺杆式、活塞式、吸收式(国外机组螺杆式排在离心式之前)。但各类机组各有其特点,应用其所长。
★ 选择制冷机时应考虑其对环境的污染:一是噪声与振动,要满足周围环境的要求;二是制冷剂CFCs对大气臭氧层的危害程度和产生温室效应的大小,特别要注意CFCs的禁用时间表。在防止CFCs污染方向吸收式制冷机有着明显的优势。
★ 无专用机房位置或空调改造加装工程可考虑选用模块式冷水机组。
★ 尽可能选用国产机组。我国制冷设备产业近十年得到了飞速发展,绝大多数的产品性能都已接近国际先进水准,特别是中小型冷水机组,完全可以和进口产品媲美,且价格上有着无可比拟的优势。因此在同等条件下,应优先选用国产冷水机组。
回复
4楼
选螺杆式冷水机组比较经济 实惠
回复
5楼
谢谢各位热心的朋友!
其实我之前是在螺杆跟溴化锂之间犹豫,虽然前者比后者制冷效率高,但是考虑到有现成的温泉水可以利用,我又觉得耗费那么多电能很浪费。不过,就算用温泉水(80度),温度偏低,还是要对温泉水继续加热到95度才可以利用,另外水量也是我担心的一个问题(因为整个温泉度假区的热水都在直接用温泉水,我之前每个单体的热水都是用空气源热泵,现在被否决了,哎!)。
看来只有用螺杆机了。
回复
6楼
酒店日用空调量比较小,而且这种建筑的同时使用系数较小,采用低负荷效率较高的螺杆机比较合适
回复
7楼
而且溴化里机价格较高,并且需要燃油供应,而且涉及压力容器验收,手续较多
回复
8楼
高手,
受教多多,
謝謝樓上的各位了.
回复