为保证将来安装方便(防止管道预留定位不准),设备管井需要后浇。因内装条件不明确,预留风洞,空调水及上下水与结构要求不一致。因为条件所限,管井周围无法加边梁。现在管井周边无梁时,须在该部分楼板浇筑完成并达到设计强度后方可拆除模板。这在现场不可行的。 从结构受力分析来看,长向偏大 未浇筑前的确对结构有影响。这个是如何让分析的?:time: :victory: :time:

:time: :victory: :time:
免费打赏
zhangfang-888
2010年12月01日 15:39:44
2楼
本人认为既然设计没有加梁,可能布设有洞口加强钢筋,你在问题正当中提到长向偏大,那就是单向板了,你可以在加强钢筋布设时将短向钢筋放在下面,长向钢筋放在上边。
回复
jiangweihua
2010年12月02日 12:34:31
3楼
一般情况在洞口侧面都有洞口加固筋的,荷载大的加暗梁。正常情况设计都考虑了,长边受力如果图纸上钢筋足够也是没有问题的。你感觉该处有问题可以向设计提出,问是否要放另外的加固筋,如果设计说要放,则让他出个手续,按变更施工就行了。