车库上小高层住宅电气图
sunny_wilson
sunny_wilson Lv.14
2010年11月30日 10:47:13
只看楼主

图纸简介: 地下车库上小高层住宅。 附件名:201011301291085233213.zip 文件大小:2176K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

地下车库上小高层住宅。



附件名:201011301291085233213.zip

文件大小:2176K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
无名2520
2010年11月30日 15:16:38
2楼
1、住宅住户用TN-C-S系统,其它的都是TN-S系统,应统一用一种方式。
2、每栋楼应急照明没有总开关保护,这个总图上不知怎么考虑的
3、设计说明,住宅用电也是放射式供电吧
4、防雷三类没有必要防侧击雷吧?有点浪费了,屋顶防雷也没有一个标高尺寸
5、不用加安全出口疏散指示灯,不到18层
6、电梯电源、消防电源、应急照明能分类合并可能会好一点,进线太多了
7、图例上尽可能采用国标,如正压送风口
8、建议一层增设火灾显示盘
9、消防设备(风机等)配电回路应明确:漏电电流动作于报警,过负荷信号动作于报警等
回复
xideyuan001
2010年12月29日 11:22:22
3楼
感谢楼主的资料,希望楼主有更多的资料和大家分享。愿有更多热爱建筑的同事一起来发图,让我们在这个平台上获得更多的交流,论坛会更加精彩!让本人受益良多,楼主的奉持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供 越来越多献将赢 得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供 越来越多的好资料!
回复
ye2010888
2011年01月03日 16:55:31
4楼
住宅住户用TN-C-S系统,其它的都是TN-S系统,应统一用一种方式。 2、每栋楼应急照明没有总开关保护,这个总图上不知怎么考虑的 3、设计说明,住宅用电也是放射式供电吧 4、防雷三类没有必要防侧击雷吧?有点浪费了,屋顶防雷也没有一个标高尺寸 5、不用加安全出口疏散指示灯,不到18层 6、电梯电源、消防电源、应急照明能分类合并可能会好一点,进线太多了 7、图例上尽可能采用国标,如正压送风口 8、建议一层增设火灾显示盘 9、消防设备(风机等)配电回路应明确:漏电电流动作于报警,过负荷信号动作于报警等