请教:钢筋接头问题
c97531
c97531 Lv.2
2010年11月30日 09:18:05
来自于建筑构造
只看楼主

在03G101中首层柱接头从基础面到柱净高三分之一,中基础面是指独立基础面,还是地梁面?如果是独立基础面,那接头处刚好是在地梁处或正负零零处怎么办?是否地面以下都叫基础,有地下室的那一部分叫基础?

在03G101中首层柱接头从基础面到柱净高三分之一,中基础面是指独立基础面,还是地梁面?如果是独立基础面,那接头处刚好是在地梁处或正负零零处怎么办?是否地面以下都叫基础,有地下室的那一部分叫基础?
免费打赏
jianzhuyuan860214
2010年11月30日 15:19:54
2楼
我也想知道这个
回复
天三
2010年11月30日 18:58:48
3楼
柱净高=地圈梁上皮到上圈梁(框架梁)之间的尺寸,基础顶面一般是±0.000的建筑标高减去做法=结构标高。
回复
c97531
2010年12月02日 14:34:17
4楼
怎么没人评论呢
回复
c97531
2010年12月03日 19:10:01
5楼
20101202015.jpg我在工地拍的照片,大家看有没有问题,柱子钢筋接头位置对吗?
回复
c97531
2010年12月03日 19:16:49
6楼
20101202014.jpg本工程为抗震三级,首层层高七米,地梁为负0.8米,独立基础埋深入3.5米,最短柱钢筋处为地梁面起来1.3米。请问大家对吗?
回复
heizai1982
2010年12月31日 11:33:52
7楼
应视具体情况而定,可以把基础顶面到地梁底单独看作柱子一跨,地梁顶面到首层梁底为另外一层,柱子钢筋可以在此跨留接头;但考虑到施工方便和钢筋损耗,柱子钢筋接头宜留在地梁到首层内,只要满足接头在向下大于地梁顶面到柱净高三分之一向上大于Hn/6 Hc或500(取大值)的范围之内,避开±0地面处是没有问题的。
回复
hlr-747
2011年01月03日 11:12:26
8楼
我的理解是:层高的1/3
不知道算不算?
回复
lihongwei1985
2011年01月03日 13:15:33
9楼
08G101 2.10 有详细的官方权威解释。你如果按照次解释来说,图片中的接头显然小了。不过也没大事 毕竟谁都不是啥专家和老学究的,自己懂就行了
回复

相关推荐

APP内打开