本人有一高层,在设计中消防和喷淋系统未采用分区,消防和喷淋各共用一台泵,而在低区用减压阀减压.不知可否,请各位大侠指教(建筑高度为94米)

本人有一高层,在设计中消防和喷淋系统未采用分区,消防和喷淋各共用一台泵,而在低区用减压阀减压.不知可否,请各位大侠指教(建筑高度为94米)
免费打赏
wqgod
2002年08月07日 11:08:23
2楼
各位大侠,有消息请赐教.快
回复
wqgod
2002年08月07日 11:13:32
3楼
本设计已经完成,但甲方提出消防,喷淋部分必须分区,如果再改泵房部分将增加4台泵,整个设计将重做,本人的做法有没有支持者.
回复
wqgod
2002年08月07日 11:32:29
4楼
大家都见死不救
回复
linyinong
2002年08月07日 13:11:11
5楼
应该分区!!
采用多出口水泵试试。
回复
yewei
2002年08月07日 13:25:56
6楼
高规7.4.3规定室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,但有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。
自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)10.2.1中已明确指出:系统应设独立的供水泵,并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵。条文解释中指出:规定此条的目的,是为了保证系统供水的可靠性与防止干扰。
回复
yewei
2002年08月07日 13:46:40
7楼
所以,两个系统应设两组泵(每组泵至少2台);每个系统应分区,分区方法可多样,多出口泵、减压阀均可。
回复
ccxcc_722002
2002年08月07日 15:28:42
8楼
规范不吃透就敢做,我看你是在砸饭碗。
分区是强制标准,还要提醒你一句,消防水泵接合器也要分区设置的。
回复
zzm
2002年08月07日 16:07:49
9楼
可以用减压阀。从消防原理出发应该可以。
回复
ghq
2002年08月07日 17:12:07
10楼
请将你的意思再明确一下,本人从事消防设计工作15年,可以收费提供解决办法。
回复
自来水
2002年08月08日 10:49:03
11楼
别理 ghq,改一下泵房,把消火栓泵和喷淋泵分开就可以了。减压阀可以用来减压分区。