图纸简介: 矩形埋身式蓄水池、50m 埋身式蓄水池结构图、30m 埋身式蓄水池结构图、20m 地下式蓄水池、10m 埋身式蓄水池结构图。 附件名:20062191140352661532.zip 文件大小:120K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
矩形埋身式蓄水池、50m 埋身式蓄水池结构图、30m 埋身式蓄水池结构图、20m 地下式蓄水池、10m 埋身式蓄水池结构图。
附件名:20062191140352661532.zip
文件大小:120K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
1.本图为矩形埋身式蓄水池的结构图,共分为10立方到50立方(应是50方而不是50m吧?)容积四种,可以说很全面,作者设计很非常全面,很好.图中尺寸标注,钢筋表,说明等均非常全面.但有一点建议50立方的大池采用的是240浆砌砖墙结构,而其它小点的蓄水池均为钢筋混凝土结构,是不是可以这样,50的采用混凝土结构,其它小些的采用砖墙结构,这样可能好些,同时,图中唯一不足的是没标明砖墙内墙面采用水泥砂浆或是其它防水材料进行拌面,最好说明一下,包括拌面的厚度等,防水可能是蓄水池的关键.必须做好。
2.再一点就是设计30立方的蓄水池混凝土壁厚为15cm偏薄了些,宜在20cm,对施工\蓄水池结构强度等较为有利,是否可以考虑?
(大家可下载图纸进行相对应地看,本人不再进行截图)
回复
3楼
1、建议50方的水池壁用钢筋砼的,底板100mm是不是太薄了,你这个水池本身就没有什么重量,如果低下水位稍微高点,浮力就很大!建议把底板取厚点,壁用砼,这样也可以保证池壁与底板的变形连续性。
基本同意二楼的说法,但是如果小蓄水池采用砖墙结构,最好用圆池!
回复
4楼
如果池壁用砖的话,会不会因冻融,引起破坏墙体结构.
设计很非常齐全,谢谢
回复
5楼
好
回复
6楼
如果是民用或临时用,设计方案可取,但工业用途建议用钢筋砼结构。
回复
7楼
设计很非常齐全,谢谢
回复
8楼
楼上的问题值得讨论,不过云南不存在这问题吧
回复
9楼
云南地处山区,很多蓄水池都不具备浇筑混凝土的条件,建议上传一些浆砌石结构的图纸,以满足不同所需。
回复
10楼
在此谢谢了.
回复
11楼
我刚才下了,比较好.
回复