什么情况用减压阀或减压消火栓..
cauce
cauce Lv.2
2002年08月06日 21:48:55
只看楼主

什么情况下要用减压阀?什么情况要用减压稳压消火栓?有什么要求吗?另,市场上有卖减压稳压泡沫水两用消火栓?

什么情况下要用减压阀?什么情况要用减压稳压消火栓?有什么要求吗?另,市场上有卖减压稳压泡沫水两用消火栓?
免费打赏
逸风
2002年08月08日 17:07:55
2楼
同一情况下减压阀和减压消火栓都可以用,主要在造价上有所区别,要看资金情况了。
回复
sizhilu
2002年08月09日 23:29:01
3楼
我一般静水压超过80米用减压阀分区,在一个分区范围内动水压超过50米用减压稳压消火栓。
回复
飞天
2002年08月10日 18:50:39
4楼
我见过的消防规范有要求,当供水压力超过规定就要减压.

你再看看规范
回复
蓝猫猫
2002年08月12日 21:06:50
5楼
规范要求静水压力超过0.8Mp就必须分区,但是并不是不要求分区的消火栓口压力都是符合要求的。对高压的消火栓也要进行减压,具体可以用减压孔板和减压消火栓。孔板的造价低,而且比较耐用,而减压消火栓价格相对比较高。可以根据工程情况来选用。
回复
zjf2002
2002年08月13日 08:44:49
6楼
普通消火栓+PQ8型泡沫枪,如是清水泡沫,水成膜直接用消火栓枪也可.
回复
joepan
2002年08月14日 14:52:29
7楼
消火栓也可以选吗?
我还以为消火栓就一种样子来,在上海消火栓不是消防局统一的嘛.
回复
ghr
2002年08月29日 19:09:40
8楼
很简单
就看有没有钱
有钱就用减压稳压消火栓
没钱就用减压阀
回复
sla412
2002年09月04日 00:06:30
9楼
栓口压力大于0。5MP(50米水柱)设减压装置,市场上有减压消火栓,不过质量上可能有点问题,还是用孔板好!
回复
shentianshan
2002年09月05日 11:31:50
10楼
我有一个疑问,请大家看看:高规7。4。6。5:消火栓栓口出水压力大于0。5MP应设减压装置,但是看条文解析,7。4。6-三当栓口出水压力大雨0。3MP时,应设减压装置,这是不是矛盾呢?究竟按哪个标准来呢?如果按0。3MP就得减压,那低层建筑的消火栓都要设很多的减压消火栓了!!