高层给排水,我们做建给的,要不要设计室外消火栓?消防水池要不要二路进水?
高层给排水,我们做建给的,要不要设计室外消火栓?消防水池要不要二路进水?
2楼
要设计室外消火栓,消防水池不要二路进水,二路进水我认为是指消防水池(室外消防用水量)一路,室外消火栓一路。
回复
3楼
1、如果市政消火栓的数量能够满足室外消防用水量,应该可以不设。
2、关于消防水池宜设两条进水管的问题,建议仔细看看高规第7.3.1条及条文说明。
回复
4楼
消防水池不用设两路进水,此时消防水池内水容积可要储够火灾延续时间内的消防用水量
回复
5楼
不用
回复
6楼
不要,但如有两路可使消防水池体积减小,可去掉消防期间补充的水量。但一路没保证,计算多大就应该多大。
回复
7楼
规范:为确保环状给水管道的水源,规定从市政给水管网接至高层建筑室外给水管道的进水管数量不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,以提高供水安全度.
所以我觉得应该有两路进水进入建筑的给水管网。但是,这里并没有明确说明是否要两路进水到消防水池,上面的大哥说得好,水池已贮存足够的消防水量,所以在设计中我都只是一路进水(消防水池)。
回复