一、输电导线型号的选择 选择依据:输电导线所处的电压等级和适用场所。二、选择导线截面的条件1.选择导线截面的一般原则。1)按长时允许电流选择。2)按允许电压损失选择。3)按经济电流密度选择。4)按机械强度选择。5)按短路时的热稳定性的条件选择。2.各种导线截面的选择条件。1)高压架空线路不必考虑短路时的热稳定性。2)高压电缆不考虑机械强度。必须考虑短路时的热稳定性。
选择依据:输电导线所处的电压等级和适用场所。
二、选择导线截面的条件
1.选择导线截面的一般原则。
1)按长时允许电流选择。
2)按允许电压损失选择。
3)按经济电流密度选择。
4)按机械强度选择。
5)按短路时的热稳定性的条件选择。
2.各种导线截面的选择条件。
1)高压架空线路
不必考虑短路时的热稳定性。
2)高压电缆
不考虑机械强度。
必须考虑短路时的热稳定性。
3)低压导线和电缆
对裸导线不校验短路时的热稳定性。
但对于干线电缆,不必校验其机械强度。
在选择各种导线的截面时,应在其诸多的选择条件中,确定一个有可能选择出最大截面的条件。首先选其截面,其后在按其条件校验,这样可使选择计算简便,避免返工。
三、按长时允许电流选择导线截面
KsoIp≥Ica 或查表7-13
查表7-12
四、按允许电压损失选择导线截面
1.电压损失的计算
电压损失是线路始、未两端电压的算术差值。
1)线路的电压损失计算
(1)线路负荷电压损失的计算(图7-14)
相电压损失
三相对称线路线电压损失: △Uw=
忽略电抗时:
(2)分布负荷电压损失的计算(图7-15)
△Uw=△U1+△U2+△U3
导线截面型号相同
2)变压器电压损失的计算
公式:
2、按允许电压损失选择导线截面
1)允许电压损失的确定
公式:△Up=U20T-Up.min Up.min查表7—15 简化△Up=U2N.T-Upmin 要求
△Up≥△U
2)按允许电压损失选择导线截面
公式:线路电阻上的电压损失:
导线最小截面:
忽略线路电抗时,按允许电压损失选择出截面后不必再进行校验。
五、按经济电流密度选择导线截面(图7-16)
1、经济截面:(公式)
2、经济电流密度:公式 表7-17。
3、年最大负荷利用小时数:
公式: 表7-18。
六、按机械强度选择导线截面 表7-19、20
七、按短路时的热稳定条件选择导线截面
八、按启动条件校验导线截面
1、电动机的最小启动电压
1)满足电动机的最小启动转矩
公式:
当无最小启动转距数据时,可取75%UN
2)满足吸力线圈有足够的吸持电压
公式:7-23、24。
电动机最小启动电压 : Ustmin=0.75UN-△Ublst
2、启动时电压损失计算
1)支线电缆的电压损失:
公式:
电机实际启动电流:
公式:
2)干线电缆的电压损失:
公式:
3)变压器的电压损失
公式:6-29、30、31
3、按启动条件校验电缆截面
公式:U2N.T-△Ust≥Ust.min
校验导线截面不合格,应采取措施:(P175)
小结:
1、输电导线型号的选择:电压等级、使用场所、选择原则、选择条件。
2、选择导线截面的条件。
3、按长时间允许电流选择导线截面。
4、按允许电压损失现在导线截面。
5、按经济电流密度现在导线截面。
6、按机械强度选择导线截面。
7、按短路时的热稳定性条件选择导线截面。
8、按启动条件效验导线截面。