一、入网技术要求
前 言
为保证热用户的供热效果,明确甲乙双方责任,便于集中供热的统一管理,热力集团特制定此入网技术要求。
此要求于2009年4月10日开始执行,热力集团的入网工作需严格遵照此要求执行。
1 换热站土建技术要求
1.1换热站土建技术要求
入网单位需在入网小区内提供换热站位置,并进行换热站土建施工,具体位置与热力集团协商确定,换热站的占地面积及布置形式由热力集团根据现场条件提出具体要求,经双方协商后具体确定,通用要求如下:
1.1.1 换热站面积要求
单环: 供热面积5万平米————换热站面积150平米
供热面积8万平米————换热站面积160平米
供热面积12万平米————换热站面积180平米
双环: 供热面积5万平米————换热站面积180平米
供热面积8万平米————换热站面积200平米
供热面积12万平米————换热站面积220平米
上述尺寸为参考值,具体尺寸可在入网阶段与热力集团协商确定。
1.1.2 换热站最小净空高度及最小净跨要求
地面硬化之后换热站最小梁下净空高度,不低于3.6m;换热站净跨以9m为宜。开发单位需根据热力集团要求,在换热站梁上下预埋件。
1.1.3 结构形式要求
换热站为单层建筑,结构形式以造价低、建设周期短、满足使用要求的砖混结构为优,屋顶宜采用彩钢瓦屋面板,以提高施工速度。
1.1.4 维护结构及屋面
外墙、屋面保温应达到建筑节能技术规范要求,屋面防水应满足《屋面工程技术规范》的要求,内墙用1:2.5水泥砂浆抹面。
1.1.5 基础
站内地面采用级配砂砾自老土层填至-300mm处,房心回填时需遵照相关技术规范要求。
1.1.6 门窗
采光的窗地面积比不低于1:4,窗采用双层玻璃塑钢窗外加防护栏;设备通道的大门要求2.4m高、2.1m宽,门口不设门槛,做坡道;门窗需根据热力集团要求采用统一的防盗门窗;窗采用塑钢中空玻璃窗。
1.2 站内配套设备
站内布置简易卫生间(设置洗手盆,蹲便器);站内照明系统由设计公司提出具体要求,开发单位进行设计安装施工;站内若需设置采暖系统,由使用单位自行安装。
1.8 外部条件
1.8.1换热站电气:在站内工艺安装进场前,入网单位需将动力高压电缆接至换热站内专用变压器高压端(用电类别为非普工业10kv),并保证能够正常使用。
1.8.2 换热站自来水:入网单位负责将将自来水接至换热站墙内0.5米处的指定位置,管径大小应根据换热站需要水量、水压进行设计,并保证能够正常使用。
1.8.3 换热站排水:将污水管道接至换热站墙内0.5米处,管径不小于DN150,外部管道与城市污水主管网接通,保证能够正常。
1.8.4 换热站应远离住宅。若因开发单位提供的换热站站址位于地下或为非单体建筑,开发商应采取可靠的降噪音措施。
1.8.5换热站周边道路:由入网单位负责。
1.9高层地下室换热站要求
1.9.1 排水:换热站内排水系统应由明沟汇水至集水坑,集水大小应根据换热站排水量多少设计,通过自动外排设施,统一强排入室外污水管网。
1.9.2 通信:开发单位应将换热站无线远传发射装置引出地下室。
1.9.3通风装置(轴流风机或排风口):根据换热站面积大小,合理设置通风装置
1.9.4 其他
地下室换热站必须设应急照明系统;建筑主体施工时预留管道穿墙孔,穿墙孔大小应与我公司一、二网管径大小匹配;换热站施工图设计完成后,开发商必须将换热站施工图交热力集团审核,否则不予入网。
1.9中未提及的地下室换热站技术要求,按地上换热站技术要求执行。

[ 本帖最后由 z89619473 于 2010-11-29 15:01 编辑 ]
12b5f0039f03fc5fb840.rar
378 KB
立即下载
免费打赏
z89619473
2010年11月29日 14:39:59
2楼
2、小区内管网技术要求
2.1 小区热力管道及井室的布局须与热力集团协商确定。
2.2 入网单位需根据热力集团提供的管线路由方案及井室布局对小区内所有地下管线进行合理规划,满足热力管道的敷设路由,保证管线间距满足国家相应规范要求。
2.3 新建、扩建、改建住宅楼及产权单位楼,每栋楼的总入口处均应由入网单位安装热计量总表,并安装通讯线路,通讯线路引入楼内管道井通讯线路接线盒。
2.4小区内供热管道由承德热力集团负责设计,开发商必须根据热力集团供热管网供回水方向进行室内系统供回水甩头,从室外面向楼宇的热力入口为右供左回。

[ 本帖最后由 z89619473 于 2010-11-29 14:50 编辑 ]
回复
z89619473
2010年11月29日 14:40:30
3楼
3、承德热力集团入网建筑室内供热系统技术要求
入网建筑需满足国内及承德市的相关节能技术规范要求,入网建筑室内系统的设计及安装需满足国家相应的标准规范,并满足以下特定技术要求:
3.1 设计参数
3.1.1 热负荷:设计单位应对建筑进行热负荷计算,确定设计热负荷;入网单位在提供技术资料时应提供热负荷计算书及每个热力入口的设计热负荷。
3.1.2 设计温度:散热器采暖:供水:65℃、回水:50℃;
地板辐射采暖:供水:50℃、回水:40℃;
3.1.3 设计压力:≥0.6Mpa
3.1.4 新建建筑符合节能建筑标准:新建建筑符合三步节能(节能65%)建筑标准,并出具施工图审图文件。
3.2 热力入口的设计与安装
3.2.1建筑物各单元口均设置热力入口装置,根据建筑物的实际情况,热力入口可选择室外井室和室内两种形式。热力入口如安装在室内,热力入口设备需设置封闭管道井或防护箱,并加装锁具。
3.2.2热力入口需安装连通阀、关断阀(球阀)、除污器、泄水阀、压力表和平衡阀,由开发单位负责。
3.2.3热力入口的各管道设备的安装间距及管道设备与墙体的间距要保证正常的操作、维修、更换的净距要求。
3.2.4入网单位在提供技术资料时应提供每个热力入口的设计压损及设计热负荷。
3.2.5 热力入口井室设备布置及尺寸大小参见附图。(附图)
3.2.6 热力入口井室除地下水位低需采用混凝土防水井室外,均可砖砌。井室内需设间距为300的爬梯。按照《城市热力网设计规范》确定井盖数量。
3.3 楼内主管道系统的设计与安装
3.3.1.供回水干管
3.3.1.1.室内系统采用一户一表系统,必须保证进行分户计量、分户控制。
3.3.1.2供回水干管的顶点,应设置集气罐和稳定、可靠的自动排气装置,自动排气装置前加装手动球阀。
3.3.1.3如楼层高度超过36m,需采取竖向压力分区的形式,即分环路供热,具体需与供热公司协商。
3.3.1.4若一个单元内有底商和居民两种用户,底商的分户控制系统需在楼宇管道井内统一设计,单独安装热表,或单元热力入口。
3.3.1.5供回水干管穿越楼板、墙体时,需设置钢套管,钢套管外部刷防腐漆、施工完毕后内部缝隙用柔性防水物质填充,出入建筑物管道要保温。
3.3.2分支管道及分户控制装置
3.3.2.1各热用户采用分支管道从主干管单独接出、单独控制。
3.3.2.2各分支供回水管道应按照 关于印发《承德市新建建筑室内采暖系统安装热计量装置的补充规定》的通知 承市建技〔2006〕12号文件要求执行。
3.3.2.3如果单元内用户格局不一致、各用户之间难以通过管径调整实现水力平衡,则需在分支管道上加装平衡调节装置,如手动调节阀、自力式压差控制器或自力式恒流量调节阀。
3.3.2.4分支管道及各管道设备的安装间距及管道设备与墙体的间距要保证正常的操作、维修净距要求:水平净距150mm,垂直净距300mm;设备高度满足正常使用及检修更换的要求。
3.3.2.5每层管道井之间应作防水密封。在每层管道井内应设计排水管道,除污器及泄水阀排放的污水从地漏排出。
3.3.3分户计量热表的技术要求
3.3.3.1热量表的选择应根据其常用流量选取。80平米以下的房屋安装DN15口径的热量表(额定流量为1.5m3/h),而80~200平米的房屋安装DN20口径的热量表(额定流量为2.5m3/h),200~400平米的建筑安装DN25口径的热量表。
3.3.3.2热表的前后管段要求根据热表口径进行缩径。要求热表安装管的两端对接处对齐同心,并保证左右两侧错位误差不大于1mm。为保证精确计量,热计量表前10倍D后5倍D范围内需保证直管段,且无管件设备(D为管道直径)。
3.3.3.3各楼道内的管道井应保证有足够的安装、检修和抄表空间,同一楼层的每个用户的热表错开安装。安装热表的热力管道上方距其它物体的距离不小于500mm,下方距地面和其它物体距离不小于300mm,管道后、侧面距墙和其它物体距离不小于150mm。管道井建议设计尺寸如下:
高层:(竖井)
(1)管道井内净尺寸不小于1800×1000×2500mm(长×宽×高)。
(2)管道井门尺寸不小于1800×800mm(高×宽)。
多层:(休息平台)
(1)管道井尺寸不小于1800×600×1100mm(长×宽×高)。
(2)管道井门尺寸不小于800×1400mm(高×宽),采用双开门。
如果每层用户数量超过两户,应适当增大管道井尺寸。
3.3.3.4未安装热表的热力管道四周距其它物体和管道的距离应保证不小于150mm,管件部位要保证正常的操作、维修净距要求。
3.3.3.5热表上方不应有可漏元件(如阀门等),如有应设置保护设施,必须防水防潮。
3.3.3.6第一年投入使用的建筑预留安装热表位置,并使用热计量表专用替代短管连接。
3.3.3.7管道井地面需作防水处理。
3.3.4室内系统水力计算
3.3.4.1设计过程中应计算室内系统各分支环路的水力平衡。
3.3.4.2室内系统各分支点的水力平衡,应计算垂直共用立管的重力水头,重力水头值按照设计供回水温度条件下重力水头值的2/3计算。
3.3.4.3室内系统最不利环路与各分支环路的计算压力损失相对差额,均应不大于±15%,当条件所限不能达到时,则应在入户分支管道上设置必要的调节装置,如手动调节阀或自力式恒流量调节阀。
3.3.5通讯设施
3.3.5.1管道井需预埋穿线管,并敷设通讯线路。楼道内需敷设远传抄表用通讯线路。通讯电缆采用聚氯乙烯绝缘护套屏蔽双绞线,线径0.75mm2。线路敷设以每栋楼为一基本单元,管道井横向、纵向均需连接(示意图附后)。每层管道井内设计安装分线盒一个(采用暗装),分线盒局地面高度1000mm。
3.3.5.2每栋楼在顶层或底层楼道(最好为底层)侧墙位置安装通讯控制箱一个,控制箱采用暗装方式,箱内配套安装断路器一个、集抄器一台、 GPRS Modem一个,箱体尺寸为400×420×150mm(宽×高×厚)。控制箱中心线距地面高度1600mm。
通讯控制箱电源取自电力照明计量箱出口,照明计量箱内增加电度表一块,为控制箱独立计量(控制箱功率小于20w)。通讯箱位置应选择移动通讯信号较好且方便检修维护的地方,保证通讯线路畅通。通讯系统接地与楼内照明接地相连。

[ 本帖最后由 z89619473 于 2010-11-29 14:51 编辑 ]
回复
z89619473
2010年11月29日 14:40:47
4楼
4 户内系统的设计与安装
4.1户内系统形式
4.1.1水平双管并联同程系统;
4.1.2水平串联单管跨越系统;
4.1.3集、分水器加地板辐射采暖方式。
4.2户内系统形式的选择
4.2.1根据承德市的实际情况,户内系统可根据实际情况酌情选取以上3种户内系统形式。但为保证系统平衡和供热效果,禁止在同一栋楼和同一新建小区内选择不同的户内系统形式混装,为减少水力失调,尽可能选取4.1.1的采暖形式。
4.2.2若采用单管串联跨越系统,应严格按照顺序温降核实散热器数量。
4.3散热器及其布置
4.3.1散热器应选用国内成熟的散热器形式。
4.3.2施工过程中应对散热器内部进行清理。
4.3.3散热器的布置,应符合以下原则:
4.3.3.1确保室内温度分布均匀。
4.3.3.2与室内设施和家具的布置协调。
4.3.3.3尽可能缩短户内管线的长度。
4.3.4每组散热器应加装手动或自动排气装置和温控阀。
4.4户内系统管道及其布置
4.4.1户内系统管道管径的选择应按照60~120Pa/m的经济比摩阻、流速和系统水力计算结果综合确定,严禁无故加大管径。
4.4.2管道应严格按照设计坡度敷设,当无条件进行坡度敷设时,管中水设计流速不宜小于0.25m/s,管道敷设坡度要与排气系统相结合,做到系统排气通畅。
4.4.3户内管道的布置,应排列有序、布置紧凑,便于用建筑物包裹,不得阻挡通道和影响室内设施或家具的合理布置。
4.4.4管道穿越墙体、楼板等建筑结构时,需设置钢套管,钢套管外部刷防腐漆、施工完毕后内部缝隙用柔性防水物质填充。
4.4.5管道穿越厨房、卫生间墙体、楼板等建筑结构时,必须做好防水措施。
4.5户内系统调节和控制
4.5.1若选用单管跨越系统,每组散热器的跨越管上需设置自力式三通温控阀。
4.5.2若选用双管系统,每组散热器上需设置自力式两通温控阀。
4.5.3若选用集、分水器加地板辐射采暖方式,分水器前需加装自力式两通温控阀,并在温控阀进出口设旁通,旁通上设关断阀,关断阀采用铜质闸阀。
4.6户内系统水力计算
4.6.1户内系统应计算户内系统各组散热器的水力平衡。
4.6.2双管并联系统中,应通过减小分支管径、加装高阻力阀门等方法,尽量保证散热器环路的高阻力特性,改善水力平衡特性。

[ 本帖最后由 z89619473 于 2010-11-29 14:51 编辑 ]
回复
z89619473
2010年11月29日 14:40:59
5楼
5 系统水力计算
5.1楼宇内采暖系统设计必须附热力计算书、水力计算书、散热器数量计算书,严格杜绝不经计算仅凭经验进行设计;
5.2各并联系统最不利环路与各并联环路的计算压力损失相对差额,均应不大于±15%,当条件所限不能达到时,则必须加装必要的调节设备。
5.3户内系统包括楼道内分支管道、调节阀门等在内的计算压力损失,宜控制在15~30Kpa范围内。
5.4各单元室内系统和户内系统、包括热力入口的总损失宜控制在30~50Kpa范围内。

[ 本帖最后由 z89619473 于 2010-11-29 14:51 编辑 ]
回复
z89619473
2010年11月29日 14:41:13
6楼
6 管道防腐保温:
6.1防腐
6.1.1所有采暖管道(塑料管道除外)均需进行防腐处理。
6.1.2管道安装完毕后,需对所有钢制管道进行除锈处理。
6.1.3保温管道需在除锈后,刷红丹防锈漆两遍。
6.1.4户内管道及散热器在除锈后,刷红丹防锈漆两遍,外涂银粉两遍。
6.2保温
6.2.1所有室外和室内管道均需进行保温。
6.2.2室内管道保温材料可选用橡塑海绵,保温层厚度>30mm。
6.2.3室外及地沟内管道保温材料选用聚氨酯发泡保温材料(应选用保温管成品,除接头和管件外不可现场发泡),外护套采用聚乙烯护套管,保温材料厚度均需>30mm。聚氨酯保温密度需保证在60~80kg/m3,耐温≥85℃,导热系数<0.03W/M•K,抗压强度>0.2MPa,吸水率<0.3g/cm3。
6.2.4保温工作只针对管道系统,对热表、阀门、除污器等设备不作保温,以保证正常操作。

[ 本帖最后由 z89619473 于 2010-11-29 14:51 编辑 ]
回复
z89619473
2010年11月29日 14:41:25
7楼
7 材料要求
7.1一般要求
7.1.1过程中所选用材料均应符合国家相应制造标准,并由正规供应商提供。
7.1.2系统除散热器外,所有材料、设备的承压能力均不小于1.0Mpa;散热器承压能力需不小于0.8Mpa。
7.1.3系统所有材料和设备耐温程度均不小于85℃。
7.2阀门要求
7.2.1热力入口阀门:采用聚四氟密封球阀,法兰连接。
7.2.2锁闭阀:采用铜制磁性管道直通式锁闭球阀,锁闭阀为承德热力集团专供。
7.2.3分户和户内阀门:采用铜质闸阀或不锈钢球阀,丝扣连接。
7.2.4调节阀:根据设计需要,选取恒流量调节阀、手动调节阀、自力式温控阀等,所选阀门需满足国家相应制造标准;
7.3管材要求
7.3.1室内系统管材选用低压流体输送用焊接钢管(以下简称焊管),管道的生产和检验需符合GB/T3092-1993标准。
7.3.2户内系统包括用户分支管路可选用焊管或塑料管材。
7.3.3室内采暖管道可选用塑料管材,塑料管材种类可选择PP-R管,管材的制造和检验需满足国家相应标准,同时必须具备国家化学建材检测中心提供的检测报告。
7.4热表要求
分户计量热表和配套设备的生产厂家需取得热力集团和市建设局、市质量技术监督局认可,符合准入标准要求。

[ 本帖最后由 z89619473 于 2010-11-29 14:52 编辑 ]
回复
z89619473
2010年11月29日 14:41:37
8楼
8 入网单位提供技术资料清单
入网单位需向热力集团提供以下资料,以便热力集团开展设计工作和运行管理:
8.1小区规划许可证。
8.2小区平面布置图、规划图、地形图(电子版和图纸各一套)。
8.3小区范围内地下建筑物、地下管线、线缆的准确定位图纸(路由、标高等)(电子版和图纸各一套)。
8.4建筑节能审批手续及相关的技术资料。
8.5单体建筑室内采暖系统全套图纸,包括:设计说明、平面图、系统图、节点图等。
8.6采暖系统的计算书,包括:热力计算书、水力计算书、散热器数量计算书等。
8.7各单元入口的设计热负荷、设计压降。
8.8换热站建筑图(包括平面图、立面图和剖面图等)、结构施工图。
8.9室内供热系统设计应由热力集团进行技术审核并出具《入网工程图纸审核报告》。对不符合技术规范要求的,入网单位应按热力集团提出的整改意见予以更正,方可接纳入网供热。
在小区综合平面图上标出每单元热力入口详细位置、每单元热力入口供回水管道位置。

[ 本帖最后由 z89619473 于 2010-11-29 14:52 编辑 ]
回复
z89619473
2010年11月29日 14:42:04
9楼
9 双方施工界限
9.1入网单位负责室内采暖系统的设计及施工,并将主管道甩至楼外1.5米以外;入网单位负责小区外网分支井内的楼宇热计量总表的设备和安装。
9.2室内通讯线路及通讯设施由入网单位负责设计、施工。
9.3同换热站土建技术要求中 1.8 外部条件。
10 附图