水解酸化+接触氧化处理皮革印染废水
li124818170
2010年11月29日 07:38:58
来自于水处理
只看楼主

水解酸化池600方,一级接触氧化池200方,水量一天600方,COD大约在两千左右,水解酸化池内未做填料,也未做布水,就是普通的进出孔,然后直接 进入一级接触氧化池,池内有填料,后面有四个竖井沉淀,从竖井沉淀池内抽吸污泥回流到水解酸化池里,形成一个循环,这样对污泥有好处吗,现在是发现接触氧化池内有大量泡沫,不易破碎,携带污泥,污泥很黑,向大家请教这样可以不,有什么改进措施

水解酸化池600方,一级接触氧化池200方,水量一天600方,COD大约在两千左右,水解酸化池内未做填料,也未做布水,就是普通的进出孔,然后直接 进入一级接触氧化池,池内有填料,后面有四个竖井沉淀,从竖井沉淀池内抽吸污泥回流到水解酸化池里,形成一个循环,这样对污泥有好处吗,现在是发现接触氧化池内有大量泡沫,不易破碎,携带污泥,污泥很黑,向大家请教这样可以不,有什么改进措施
免费打赏
hsong
2010年11月29日 12:38:08
2楼
现在进出水水质如何,原水表面活性剂过高容易导致起沫,污泥黑可能是气量不足
回复
vigio
2010年11月29日 13:33:46
3楼
好东西,下载了先,正在到处找这个那,呵呵
回复
静心求索
2010年11月29日 16:02:14
4楼
1、水解酸化池应挂半弹性填料,且布水方式为“点对点”,这样水解酸化池出水可生化性较好。
2、根据楼主提供的资料,水解酸化池停留时间过长,相反生物接触氧化池停留时间太短,至少应保证14h以上,且曝气量偏小,造成好氧池内DO不足,生物膜缺氧发黑,建议增加好氧池停留时间(将水解酸化池部分改为好氧池)和曝气量。
3、回流至水解酸化池内的污泥来自二沉池没错。
4、仅供参考,欢迎指正。
回复
zhanguy1982
2010年11月29日 16:06:17
5楼
可能负荷较高造成的,也可能皮革废水造成的水质发黑,建议先提高溶解氧,
回复
alexnan
2010年11月29日 21:33:40
6楼
测一下DO看看,污泥发黑应该是溶解氧不够吧
回复
zzccu
2010年11月29日 23:39:19
7楼
表面出现浮渣似厚粥覆盖于表面,浮渣中见诺卡氏菌或纤发菌过量生长,或进水中洗涤剂过量,清除浮渣,避免浮渣继续留在系统内循环,增加排泥;池内泡沫不易破碎,发粘,进水负荷过高,有机物分解不全,应降低负荷;池内泡沫茶色或灰色,污泥老化,泥龄过长解絮污泥附于泡沫上,应增加排泥。
回复
li124818170
2010年11月30日 08:11:13
8楼
谢谢楼上诸位,受教了,工艺设计上有问题,调试起来就太费劲了
回复
chenlihua851209
2010年11月30日 11:39:17
9楼
工艺设计如果有问题,真是难调啊!
回复
zhang_zhengyong
2010年11月30日 14:04:17
10楼
污泥发黑,肯定是溶解氧低
回复
李通
2010年11月30日 16:50:09
11楼
污泥回流至酸解池,那只是一个普通的池,没有曝气,没有搅拌,会不会污泥在哪里都沉淀啊,这样正确吗?
回复