混合结构这样钢筋绑扎能行吗 大家探讨有什么影响[ 本帖最后由 asd7188 于 2010-12-12 21:43 编辑 ]
混合结构这样钢筋绑扎能行吗 大家探讨有什么影响
[
本帖最后由 asd7188 于 2010-12-12 21:43 编辑 ]
2楼
主梁箍筋有问题,应整改。
回复
3楼
可能是横纵梁的高度一样高,造成了框架柱根部的梁截面上涨,这是一道难题,实际上箍筋尺寸不变,将放在最下面的梁的底筋绑到位,另一个方向的梁底筋绑扎时不要绑到位,梁底筋与箍筋留有空隙,约等于另一个梁的底筋直径,绑扎时逐步的绑到箍筋底部,箍筋同另一个梁箍筋一边高,因为梁的支座附近底部属于受压区,对主筋的要求不高。
回复
4楼
见到此情景,但是没有图上那么严重
回复
5楼
箍筋太高扳弯这样绑扎,有哪些影响
:handshake
[
本帖最后由 asd7188 于 2010-11-29 21:49 编辑 ]
回复
6楼
这个问题不好解决吗
:L
回复
7楼
不行的话加些开口箍
只好这样补救啊
你要他们返工估计有点困难
回复
8楼
回复
9楼
这样的箍筋不行啊,太磕碜了。
在梁根部分,箍筋能增强“斜截面”抗力,主要是防止梁根发生剪切破坏。
另外,箍筋还有约束纵向受力筋的作用,防止主筋发生失稳破坏。箍筋也能包住混凝土,使钢筋与混凝土紧密结合。
质量太差了,需要拆了梁的模板,重新绑扎箍筋。
回复
10楼
70梁不好重新绑
回复
11楼
帮忙啊,为何没有详细答案